账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20149|回复: 38

[求助] 求教变压器接地线规格

[复制链接]
     
发表于 2023-5-29 17:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求教图中变压器接地线的规格如何选择?
9[KS[7X%55O3]{H41(TS{)4.png
     
发表于 2023-5-29 17:53:16 | 显示全部楼层
我的看法,你这里的中性线不承载电流,可以用40X4的镀锌扁钢,不知对否?
     
 楼主| 发表于 2023-5-29 17:59:18 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-5-29 17:53
我的看法,你这里的中性线不承载电流,可以用40X4的镀锌扁钢,不知对否?

刚在在诚版的群里问了一下,诚版回复说该接地是为了承担单相短路接地故障电流的,即使按照接地电阻为1欧姆,接地电流只有2200A,25×4的扁钢即可。
     
发表于 2023-5-29 18:03:40 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-5-29 17:59
刚在在诚版的群里问了一下,诚版回复说该接地是为了承担单相短路接地故障电流的,即使按照接地电阻为1欧 ...

诚版的群里?诚版群在哪里?
     
发表于 2023-5-29 18:21:05 | 显示全部楼层
接地电阻1欧,接地电流2200A?怎么算的?天大的笑话!诚版的话也敢信
     
发表于 2023-5-29 18:22:14 | 显示全部楼层
左边箭头那根线,需要承受低压单相短路电流,先按相导体半截面选,再按热稳定校验。
     
发表于 2023-5-29 18:27:04 | 显示全部楼层
左面箭头那根线,还可能承受变压器高压碰壳故障电流。高压那边看接地形式,小接地系统略而不计,大接地系统按1000A短路电流考虑热稳定性,时间0.15s。
     
发表于 2023-5-29 18:28:30 | 显示全部楼层
右面箭头那根线,也可能承受低压单相短路电流,但不会承受高压碰壳故障电流。
     
发表于 2023-5-29 18:36:40 | 显示全部楼层
你就假设变压器L3相碰壳,画一下故障电流通道,就知道这个电流会流过左右两个箭头处的线,且电流量值等于变压器出口处三相短路电流。
     
发表于 2023-5-30 08:17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 hblfst 于 2023-5-30 08:19 编辑

可以参考一下这个file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16854053822274.png
1.png
2.png
3.png

导出页面自 电气接地防雷190问.pdf

58.93 KB, 下载次数: 21, 下载积分: E币 -5

点评

1、你这个E线不是楼主说的那两根线。2、E线需要校验高压碰壳故障电流下的热稳定性,这份资料遗漏了这一条件,属于有重大缺陷,虽然结论未必不成立。  发表于 2023-5-30 10:01
     
发表于 2023-5-30 08:24:10 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2023-5-30 08:17
可以参考一下这个

不好意思!图片上传顺序反了,大家看时注意
     
 楼主| 发表于 2023-5-30 08:28:47 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-5-29 18:03
诚版的群里?诚版群在哪里?

qq群621185529
     
发表于 2023-5-30 08:35:20 | 显示全部楼层
受教了。10#的意见是对的
     
 楼主| 发表于 2023-5-30 08:36:29 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-29 18:21
接地电阻1欧,接地电流2200A?怎么算的?天大的笑话!诚版的话也敢信

抱歉抱歉,我写错了,诚版说的是220A。但是我不明白为什么低压单相碰壳后电流为什么会流向大地而不是直接回中性点?
     
 楼主| 发表于 2023-5-30 08:39:10 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2023-5-30 08:17
可以参考一下这个

请问您能把这本书发给我一份,qingyunzhou@163.com,非常感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则