账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9217|回复: 24

事故风机接柴油发电机需单独接在保障母线段上?

  [复制链接]
     
发表于 2023-5-30 13:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
事故风机接柴油发电机需单独单独设置保障母线段上? 不可以和消防负荷同一个母线段。
请问有论坛里的老师知道这个是哪本规范要求呀 我的消防负荷是按二级负荷做的
是55036和55037的新要求么?我没找到呀
发表于 2023-5-30 14:20:41 | 显示全部楼层
你这个是哪里的意见?
     
 楼主| 发表于 2023-5-30 14:23:59 | 显示全部楼层

南方外地审图 ...我怕在论坛遇见这个审图老师 不是对审图老师提出质疑 我就是不知道问问~
     
发表于 2023-5-30 14:34:25 | 显示全部楼层
审图提得不对。事故风机要特级负荷才单独设应急母线
     
发表于 2023-5-30 14:40:26 | 显示全部楼层
GB55024-4.1.4 4.1.5条,只有特级负荷才需要消防和非消防分段
发表于 2023-5-30 14:59:25 | 显示全部楼层
备用负荷,严禁接入应急电源,供规原来就有规定,同时,供规也有:一级负荷中特别重要的,除双重电源外,应增加应急电源,,,所以消防负荷如果是一级中特别重要的,才分开
发表于 2023-5-30 17:15:44 | 显示全部楼层
具体要求GB55037也有,10.1.1
     
发表于 2023-5-30 20:29:10 | 显示全部楼层
啥叫保障母线段,民用里我只知道应急母线段和备用母线段。厂里面倒是经常用到保障母线的词。
消防也没说要单独一个母线,只是说单独回路。
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 10:39:39 | 显示全部楼层
额 早上给亲爱的审图老师打电话沟通了
我和老师说 按55024 3.1.1我的消防是二级负荷,默认就不是会造成人员伤害的应急电源 ,只有特级负荷的第三个电源才是应急电源,我的所有电源都是备用电源,没有应急电源,无需分开供电
老师:你没搞清楚应急电源和备用电源的概念 你看看供规吧
我:我这个没威胁人身安全
老师:你说没威胁人身安全,那是你自己想的,你有条文么
我:按建筑性质和消防用水量,我按二级负荷负荷做没问题, 55024 3.1.1二级负荷, 就默认是不产生安全威胁的, 要是产生安全威胁, 就是一级负荷了啊
老师:(其中有一段忘了 大意是什么 我没按同一本规范执行啥的)那你也不是消防负荷,你消防负荷和非消防负荷得分开供电
我:您是说建规上的条文么,我从母线出来就分开了,建规条文解释中也有消防和非消防,母线不分组的供电方案
老师:条文解释不算数,消防和非消防就得分开
...
其中还夹杂着老师 你这太钻牛角尖了 这都是你自己想的 你说这些都没意义之类的话
唉 已经是第二次和审图老师沟通失败 我让我们负责人沟通吧 感觉每次负责人沟通就很顺利
我都快得审图恐惧症了




回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-31 10:41:28 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-5-30 14:23
南方外地审图 ...我怕在论坛遇见这个审图老师 不是对审图老师提出质疑 我就是不知道问问~

遇到审图老师更好,可以在一起平等讨论。
     
发表于 2023-5-31 10:52:11 | 显示全部楼层
现在很多东西是混乱的。
GB 55024,4.1.4条,备用电源和应急电源可以共用发电机组,这个算不算备用负荷接入应急电源?
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 10:53:25 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-5-31 10:41
遇到审图老师更好,可以在一起平等讨论。

唉 老师估计是看了图纸 感觉我们图纸比较水 之前看南方设计院图纸 相同项目 出图量比我们图纸多三分之一 所以说话也比较不客气
发表于 2023-5-31 10:59:12 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-5-31 10:39
额 早上给亲爱的审图老师打电话沟通了
我和老师说 按55024 3.1.1我的消防是二级负荷,默认就不是会造成人 ...

照老师的意思,那就是所有的建筑,只要有发电机,都要设两个母线段,搞笑
     
发表于 2023-5-31 11:03:41 | 显示全部楼层
看了你和审图老师的通话,可以看出这个老师没啥水平的。现在最乱的就是备用电源、应急电源划分。很多人认为,消防负荷都是应急负荷。
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:04:48 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-5-31 10:52
现在很多东西是混乱的。
GB 55024,4.1.4条,备用电源和应急电源可以共用发电机组,这个算不算备用负荷接 ...

嗯 我觉得老师主要觉得 消防和非消防 在同一个柴发母线上不太好 但是其实我现在变压器的母线上也是同一段母线 带消防和非消防 如果按这个逻辑  变压器的母线也需要分开  供电系统反而变得复杂 安全可靠性真的能提高么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则