账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13039|回复: 23

[求助] 求教关于涉粉尘建筑防雷等级的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-5-31 09:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《雷规》要求:
3.0.2 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:
    1 凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
    2 具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物。
    3 具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
但是建筑内的设备内部空间,往往划为粉尘20区,那么该建筑需要划为一类防雷吗?规范的意思是不是指的建筑内部,而不是设备内部?
     
发表于 2023-5-31 09:24:11 | 显示全部楼层
舟兄,我个人理解工艺容器之外的建筑内一般都按22区吧,不过还没有做过 类似的单体项目,帮顶
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 09:53:15 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-5-31 09:24
舟兄,我个人理解工艺容器之外的建筑内一般都按22区吧,不过还没有做过 类似的单体项目,帮顶

非常感谢!
     
发表于 2023-5-31 09:54:29 | 显示全部楼层
假如说爆炸危险区很小,可以不画。
如果整个单体都是20区,那么还是画上比较好。
反正化工建筑很多彩钢板屋面,1类的措施和2类的措施差别不大。。
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 10:01:27 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-5-31 09:54
假如说爆炸危险区很小,可以不画。
如果整个单体都是20区,那么还是画上比较好。
反正化工建筑很多彩钢板 ...

也不是啊,一类防雷得单独的接闪器,滚球半径很小,很麻烦。
     
发表于 2023-5-31 10:09:01 | 显示全部楼层
一般容器内是20区,容器外1m是21区,3m外或室内为22区

一般出现粉尘的环境,工艺或暖通专业都会设置除尘装置的,可以降一等级,不会出现需要整个室内都画成21区
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:40:44 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2023-5-31 10:09
一般容器内是20区,容器外1m是21区,3m外或室内为22区

一般出现粉尘的环境,工艺或暖通专业都会设置除尘 ...

可是容器内部是20区,算不算《雷规》所规定的“具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物”
     
发表于 2023-5-31 13:42:52 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-5-31 11:40
可是容器内部是20区,算不算《雷规》所规定的“具有0区或20区爆炸危险场所的建筑物”

不算,如果防雷装置失效,击穿屋顶,接触到的只是21、22区部分,除非再击穿容器才能接触到20区,这种概率就很小了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-5-31 14:10:42 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2023-5-31 13:42
不算,如果防雷装置失效,击穿屋顶,接触到的只是21、22区部分,除非再击穿容器才能接触到20区,这种概率 ...

好的,非常感谢!
     
发表于 2023-5-31 15:26:44 | 显示全部楼层
这或许是个普遍性问题,即“场所”是否包含处于场所中的设备内部。类似的比如:有爆炸性气体罐的建筑等。不知道有家用液化气罐经营门店的建筑,或者液化气罐仓库是怎么算的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-31 15:36:16 | 显示全部楼层
       从措施倒推,一类防雷建筑与二、三类的区别,在于一类需要防室空间电火花。电火花不只是击穿屋顶一个途径,更多该考虑开口金属环感应电压电火花,以及沿管线的侵入雷电波放电电火花。如果设备内部可能因为这两个途径产生雷电电火花,那应该有设备本身专用的措施。看过油罐防雷的论文,就要求其中管线阀门作各种跨接和等电位。所以我认为设备内部的事,不归建筑防雷管。仅是探讨个人看法啊。
      但我觉得,工艺专业应明确设备周围粉体溢出的情况,含正常和故障条件,最好能给出明确结论。
     
发表于 2023-5-31 16:09:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-5-31 10:01
也不是啊,一类防雷得单独的接闪器,滚球半径很小,很麻烦。

不一定要单独的接闪器,如果混凝土屋顶就只能打5米的网格咯。。一般也不会有很大面积的车间会是一类防雷吧。
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 16:13:31 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-5-31 16:09
不一定要单独的接闪器,如果混凝土屋顶就只能打5米的网格咯。。一般也不会有很大面积的车间会是一类防雷 ...

一类防雷,在屋面设置接闪器的,是实在是受限于空间。要是有做独立接闪杆的空间,还是得做啊,我见过一个大车间是一类的,里面有1区,专家要求按照一类防雷,做的接闪线

点评

没有见过这种意见,专家还是够严格。 其实专家提什么意见都不奇怪。。  发表于 2023-5-31 17:21
     
发表于 2023-5-31 17:41:59 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-5-31 16:09
不一定要单独的接闪器,如果混凝土屋顶就只能打5米的网格咯。。一般也不会有很大面积的车间会是一类防雷 ...

一类防雷建筑,规范明确要求应设独立接闪器。一类防雷建筑防感应雷接地才利用建筑物基础,且需要与防直击雷接地分开。分开距离还要达到防反击要求。
     
 楼主| 发表于 2023-5-31 17:51:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-31 15:26
这或许是个普遍性问题,即“场所”是否包含处于场所中的设备内部。类似的比如:有爆炸性气体罐的建筑等。不 ...

您说的液化气罐,内部肯定是没有空气的(只有液化气),没有氧气,所以不算0区

点评

哦,这个我不太懂,只是自己在瞎想。但你的这个问题我觉得可以申请编写组释疑,很有价值。  发表于 2023-5-31 17:58
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则