账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22562|回复: 36

[求助] 活动式挡烟垂壁配电问题

[复制链接]
     
发表于 2023-5-31 10:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
十二层的办公楼,每层都有活动式挡烟垂壁,应该怎么配电呢

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-5-31 11:18:17 | 显示全部楼层
你首先应该明确这个挡烟垂壁对供电的要求,直流还是交流,额定电压多少,电动还是电磁操动等。如果要求直流24V等供电,那得火灾自动报警系统电源供电,跟供配电系统没什么关系。
     
发表于 2023-5-31 12:45:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-5-31 12:47 编辑

每层一个回路,配电箱设置在电井内或者每层一个配电箱,设备自带控制箱
     
发表于 2023-5-31 13:54:08 | 显示全部楼层
严格做法每层做双切了
     
发表于 2023-5-31 14:02:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-5-31 14:03 编辑
zy456132 发表于 2023-5-31 13:54
严格做法每层做双切了

确实,GB55037说了 所在防火分区, 上面我回复的浅薄了(现在都什么玩意,消防备用照明的用电哪里取?) 本来一个防火分区设置一个双切就行了,结果因为消防备用照明,得俩 难受(对规范一脸懵逼)
     
发表于 2023-5-31 14:03:38 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-31 14:02
确实,GB55037说了 所在防火分区, 上面我回复的浅薄了(现在都什么玩意,消防备用照明的用电哪里取?) 本 ...

应急照明是集中电源了,不用特意做双切
     
发表于 2023-5-31 14:04:56 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2023-5-31 14:03
应急照明是集中电源了,不用特意做双切

设置消防配电箱  就需要配电间或者电井,那就需要消防备用照明,懵逼了
发表于 2023-5-31 14:07:59 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-31 14:04
设置消防配电箱  就需要配电间或者电井,那就需要消防备用照明,懵逼了

电井不需要备用照明
发表于 2023-5-31 14:10:19 | 显示全部楼层
每层设置双切箱,供挡烟垂壁,和PD箱(如果有)
     
发表于 2023-5-31 14:15:28 | 显示全部楼层

那这个照明也得消防供电吧 现在这些真难搞 现在主要是有些地区不让风机房配电箱、或者其他动力的配电箱直接带照明配电
发表于 2023-5-31 14:18:25 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-31 14:15
那这个照明也得消防供电吧 现在这些真难搞 现在主要是有些地区不让风机房配电箱、或者其他动力的配电箱直 ...

不用消防供电,带到公共照明配电箱就行
     
发表于 2023-5-31 14:34:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-5-31 14:18
不用消防供电,带到公共照明配电箱就行

这样怕是容易被提,毕竟有消防需要用的设备 哎 太难了
大神帮忙看下这种做法是否可以,现在就怕被提各种乱七八糟的问题      主要是双电源箱子带应急照明,这个有没有问题主要还是看GB51309-3.3.2条的理解,众口难调

GB55037 10.1.6的做法是否正确

GB55037  10.1.6的做法是否正确
发表于 2023-5-31 14:46:03 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-31 14:34
这样怕是容易被提,毕竟有消防需要用的设备 哎 太难了
大神帮忙看下这种做法是否可以,现在就怕被提各种乱 ...

你这个可以,就是开关取消过负荷保护或过负荷保护报警
发表于 2023-5-31 14:47:59 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-31 14:34
这样怕是容易被提,毕竟有消防需要用的设备 哎 太难了
大神帮忙看下这种做法是否可以,现在就怕被提各种乱 ...

我倒认为,电井带进去反而容易被提
     
发表于 2023-5-31 15:12:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-5-31 14:46
你这个可以,就是开关取消过负荷保护或过负荷保护报警

且不讨论这个开关的问题,我还是觉得把应急照明拿出来比较好
1.计量问题,好多绿建节能要求分项计量
2.有审图不认可这个照明的做法,和您差不多的想法


看新规范真的费脑子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则