账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6457|回复: 11

[求助] 请问,T接箱的主干电缆和分支电缆可以是不同截面么?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-9 13:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
T接箱距离下一级配电箱小于3m,主干电缆截面是35、50或70的,分支电缆截面是16或10,是否有这种产品?
T接箱的规格、尺寸一般都从哪里获取?以前很少用,也没有联系过相关厂家。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-9 13:35:19 | 显示全部楼层
需考虑分支处是否设保护和分支线的长度来确定等截面还是变截面。
     
 楼主| 发表于 2023-6-9 13:39:16 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-6-9 13:35
需考虑分支处是否设保护和分支线的长度来确定等截面还是变截面。

分支处不设保护,分支线长度也就1~2m
     
发表于 2023-6-9 16:48:50 | 显示全部楼层
有预先就将电缆都配好了的T接箱么?
     
 楼主| 发表于 2023-6-9 17:08:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-9 16:48
有预先就将电缆都配好了的T接箱么?

我没做过T接箱,只是看别人的图纸上有。。。
就是想问,干线和支线不同截面,实际工程能否采用T接箱的方式做出来?
     
发表于 2023-6-9 17:09:30 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2023-6-9 13:39
分支处不设保护,分支线长度也就1~2m

分支不设置保护不行吧?
短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:
      1 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m;
      2 应采取将该段线路的短路危险减至最小的措施;
      3 该段线路不应靠近可燃物。
你可以不设置在截面积变小的地方,但是3m之内得有啊
     
发表于 2023-6-9 17:45:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-9 16:48
有预先就将电缆都配好了的T接箱么?

没有。
但是有预分支电缆
     
发表于 2023-6-9 17:46:39 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2023-6-9 17:08
我没做过T接箱,只是看别人的图纸上有。。。
就是想问,干线和支线不同截面,实际工程能否采用T接箱的方 ...

可以,你前面自己把规范都列好了,还担心啥?保证3m之内才是重要的
     
 楼主| 发表于 2023-6-9 18:11:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-6-9 17:45
没有。
但是有预分支电缆

好像是我没有表达清楚问题
我的意思是,主干电缆截面和分支电缆截面不一样,用T接箱的方式,可不可以实现?
     
 楼主| 发表于 2023-6-9 18:14:08 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-9 17:09
分支不设置保护不行吧?
短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导 ...

T接箱和其后的配电箱不超过3m,配电箱进线有保护
     
发表于 2023-6-9 20:34:41 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2023-6-9 13:39
分支处不设保护,分支线长度也就1~2m

可以变截面。
     
 楼主| 发表于 2023-6-10 09:05:56 | 显示全部楼层

谢谢~~~~~~~~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则