账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4571|回复: 3

[求助] 生活热水箱被验收提不能作为接闪器的问题?因为水也是导电介质

[复制链接]
     
发表于 2023-6-9 14:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大佬,有没有被验收提到过这样的问题?验收的专家说,热水箱不能作为接闪器,因为水也是导电介质,会有触电风险。
     
发表于 2023-6-9 16:17:46 | 显示全部楼层
不合理,专家的意思是水箱遭雷击,此时有人洗热水澡,人触电?我觉得由于等电位作用,整个人建筑电位整体升高,不会触电的。按照专家的说法,那即使是利用专门的接闪器,我们淋浴室所有的金属设备都做等电位连接,都跟地面内的钢筋网,竖向的引下线,接闪器都是连在一起的,那不还是让人触电了?
     
发表于 2023-6-11 10:04:57 | 显示全部楼层
热水箱里面有保温材料那玩意不导电啊。再说全楼有等电位联结就算批水上了有人再用全楼点位整体升高无电位差为啥会触电
     
发表于 2023-6-12 11:03:10 | 显示全部楼层
QQ截图20230612110047.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则