账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11026|回复: 17

[问题探讨] 非建筑疏散楼梯间设置疏散照明系统,可否

[复制链接]
     
发表于 2023-6-19 11:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,建筑已有两个疏散楼梯,另有一敞开楼梯间非疏散用,做了出口标志灯,可否?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-6-19 11:11:36 | 显示全部楼层
我不认为不能做,规范说疏散楼梯必须做,没说非疏散楼梯 不能做为疏散用吧,多一条路不好么,请同行们探讨
     
 楼主| 发表于 2023-6-19 11:16:50 | 显示全部楼层
非疏散出口顶多没那么安全,但不至于不让走吧
     
发表于 2023-6-19 11:42:52 | 显示全部楼层
都明白“非疏散出口顶多没那么安全”,把人诱导到这里,结果业主嫌大门太多装了门并把门锁了,或者在门口堆了一堆产品……

然后就准备收拾收拾东西吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-6-19 11:50:03 | 显示全部楼层
这和人的习惯有关,人们平时就经常走,逃生时会自然往这边跑,不是都在惊慌的时候看疏散指示的
     
发表于 2023-6-19 12:19:14 来自手机 | 显示全部楼层
按照GB55037,非疏散楼梯设了出口灯,可以判定违反10.1.8“方向指示正确”强条。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-19 12:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
设置应急照明灯没关系,疏散指示灯就别设了。
     
发表于 2023-6-19 12:28:31 | 显示全部楼层
首先,请建筑专业定。
电气不能总扛雷。

非疏散楼梯间,设置疏散照明灯可以。但是不要设疏散指示。不要往这里指引。
【非疏散楼梯】和【辅助疏散用途的楼梯】还不一样。


疏散这事儿,按道理,建筑专业应该把楼层疏散流线,画的清清楚楚——就像酒店客房贴的疏散图一样。
而不是只画几个门、几个符号,
让电气来猜路径,那可就风险大了。尤其刚入职场的电气小萌新

建议 建筑专业设计深度增加————消防疏散流线图。尤其是大开间、地下车库



回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-19 12:32:32 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-6-19 12:19
按照GB55037,非疏散楼梯设了出口灯,可以判定违反10.1.8“方向指示正确”强条。

支持。

保证路线明确、方向指示正确


往非疏散楼梯指引,属于方向指示错误,强条。
     
发表于 2023-6-19 14:48:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-6-19 14:55 编辑
D800-1~8 发表于 2023-6-19 12:32
支持。

保证路线明确、方向指示正确

按照这样说,既然非疏散楼梯不是疏散通道,那么也需要设置疏散指示

根据GB51309-2018:消防应急照明和疏散指示系统技术标准
第3.2.8条第1款要求
3. 2.8 出口 标志灯的设置应符合下列规
1 应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方;
规范中未说明是否为疏散楼梯(条文说明中有提到疏散出口是供人员安 疏散用的楼梯间的出入口或直通室内安 区域的出口(条文说明又不具备和正文一样的法律效力)),3.2.9条第1款要求:
3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定
1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度 1m 以下的墙面、柱面上;

这条明确说明楼梯,解释中也未说明
那么符合该要求的都应设置,至于疏散方向应符合GB55037第10.1.8要求
确实有点扯  懵逼  坐等有答案

     
发表于 2023-6-19 15:09:20 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-19 14:48
按照这样说,既然非疏散楼梯不是疏散通道,那么也需要设置疏散指示

根据GB51309-2018:消防应 ...

人防专用的疏散楼梯间,平时就不能设入口指示灯的吧设E/N两用灯,平时N,战时E


人防楼梯间,有的项目,跑上来是汽车坡道口,不能用作疏散



     
发表于 2023-6-19 15:20:16 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-19 15:09
人防专用的疏散楼梯间,平时就不能设入口指示灯的吧设E/N两用灯,平时N,战时E

所以怎么搞还是问审图吧,毕竟非疏散的楼梯间也得考虑里面有人,也得疏散
     
发表于 2023-6-19 15:25:31 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-19 15:20
所以怎么搞还是问审图吧,毕竟非疏散的楼梯间也得考虑里面有人,也得疏散

不用问审图
先问建筑专业啥意见

就是  停留在非疏散楼梯间里的人、停留在汽车坡道上的人员,如何安全疏散

建筑专业怎么考虑的
     
发表于 2023-6-19 15:27:57 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-19 15:25
不用问审图
先问建筑专业啥意见

这个确实得问建筑,现在一个疏散错了就是强条,难顶
发表于 2023-6-19 18:22:47 | 显示全部楼层
找建筑要疏散示意图,本来就是他们提供的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则