四个班的幼儿园,火灾报警如何设??

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2023-6-21 08:27:58 | 显示全部楼层
不管几个班,火灾报警都得做,可以做个区域报警系统,报警主机设置在值班室
     
发表于 2023-6-21 09:02:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-21 08:27
不管几个班,火灾报警都得做,可以做个区域报警系统,报警主机设置在值班室

四个班,小型幼儿园不用做吧
     
发表于 2023-6-21 09:03:46 | 显示全部楼层
刚看了最新的建筑防火规范, 8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;幼儿园都要做
     
发表于 2023-6-23 10:44:29 | 显示全部楼层
现在这个论坛,什么问题都在问啊