账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5243|回复: 10

[问题探讨] 低压柜外壳与柜内PE排的连接线需要热稳定校验吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-21 17:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
该图是14D504《接地装置安装》P63 干式变压器单电源TN-S系统变电站接地示例,图中低压柜外壳与柜内PE排和接地干线的连接线图集均认为是保护联结导体,但个人觉得低压柜外壳与柜内PE排的连接线(图中篮圈部分)应为保护接地导体(PE),其在低压柜内相线触碰低压柜外壳时,篮圈部分线缆是要通过接地故障电流的,故需要进行热稳定校验;低压柜外壳与接地干线的连接线(图中黄圈部分)可以认为是保护联结导体,因此段离相线较远,阻抗较大,只流过少量的接地故障电流,故可不进行热稳定校验。各位同仁觉得呢?清楚的大佬回复时望说明依据,感谢!
14D504《接地装置安装》P63.png
     
 楼主| 发表于 2023-6-25 13:32:02 | 显示全部楼层
配电箱内进线电缆的相线与箱体外壳接触,其故障电流是否也要流过箱体与箱内PE排的连接线?但箱体与PE排的连接线,箱门与箱体的连接线常规都是4mm2的铜线,这样在故障电流较大时,4mm2线缆无法满足热稳定校验时,是否存在风险?
     
 楼主| 发表于 2023-6-26 11:05:20 | 显示全部楼层
有老师可以解答下吗?感谢!
     
 楼主| 发表于 2023-6-29 08:42:17 | 显示全部楼层
不管对不对,希望大家可以表达下自己的看法!
     
发表于 2023-6-29 10:44:56 | 显示全部楼层
1、需要。
2、这根线是开关柜内部问题,不是配电设计内容。应该由厂家提供热稳定允许值,就是开关柜的短时耐受电流和短时耐受时间。配电设计校验以此为基准进行,校验以开关柜整体为对象。
     
 楼主| 发表于 2023-6-29 11:14:11 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-29 10:44
1、需要。
2、这根线是开关柜内部问题,不是配电设计内容。应该由厂家提供热稳定允许值,就是开关柜的短时 ...

常见的配电箱外壳与PE排或箱门的连接线都比较小,如果配电箱的进线电缆比较大的话,很有可能就不满足热稳定了。但是这种现象挺多的,是配电箱厂家忽视这个问题了吗?或者说还有其他的原因?
     
发表于 2023-6-29 11:20:36 | 显示全部楼层
飘零爱思考 发表于 2023-6-29 11:14
常见的配电箱外壳与PE排或箱门的连接线都比较小,如果配电箱的进线电缆比较大的话,很有可能就不满足热稳 ...

原因不知道,不过后果不严重。就在配电箱中,万一烧坏了,换一根也挺方便的。
     
 楼主| 发表于 2023-6-29 13:27:12 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-29 11:20
原因不知道,不过后果不严重。就在配电箱中,万一烧坏了,换一根也挺方便的。

好的 感谢您的解答!
     
发表于 2024-11-10 21:25:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 实习电工 于 2024-11-10 21:26 编辑
dqaq 发表于 2023-6-29 11:20
原因不知道,不过后果不严重。就在配电箱中,万一烧坏了,换一根也挺方便的。 ...

请教Dqaq老师这个问题。

截图摘自以下链接 第49秒。
https://www.bilibili.com/video/BV1CY4y1y7ei/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=c89753fbbb88c6b3c3e15cf3fcad7412

柱上变压器的配电柜内,应有SPD,其雷电泄放路径,经过不锈钢壳体阻抗大。

箭头处的接地铜线(比如50mm2) , 直接 压接在柜内的PEN排上,  是否更合理?
柜体与柜内PEN排的连接,采用4mm2
配电柜的金属外壳接地点.png
     
发表于 2024-11-10 21:45:45 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-11-10 21:25
请教Dqaq老师这个问题。
截图摘自以下链接 第49秒。https://www.bilibili.com/video/BV1CY4y1y7ei/?spm_i ...

设备工艺这块外行,无法判断。
     
发表于 2024-11-10 22:10:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-11-10 21:45
设备工艺这块外行,无法判断。

低压线路长达数百米,如果低压线路遭受雷击,柜内SPD还有一条泄放路径:
SPD → PEN排 → PEN线 → 变压器中性点 → 中性点引下线 → 入大地
感觉截图上的做法,变压器将承受较高的雷电冲击电压,不是最优解。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则