账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12136|回复: 22

[求助] 请问《雷规》里面这段防反击的描述是什么意思

[复制链接]
     
发表于 2023-6-28 15:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问Lx的含义那段描述是什么意思,我实在是没看明白,谢谢!
1687938678372.png
     
 楼主| 发表于 2023-6-28 16:01:40 | 显示全部楼层
配四里的描述更看不懂了,“其所考虑的点”是什么意思?
1687939174776.png
     
发表于 2023-6-28 16:03:47 | 显示全部楼层
看附录E+多做题

点评

感谢!  发表于 2023-6-28 16:24
     
发表于 2023-6-29 00:23:13 | 显示全部楼层

多做题?

做什么题
     
发表于 2023-6-29 09:51:48 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-29 00:23
多做题?

做什么题

注册真题....................
     
发表于 2023-6-29 11:02:45 | 显示全部楼层
       简单说就是距接地点越高,雷电流在引下线上产生的压降越大,需要的防反击间距因此越大。但这个压降,可以通过等电位连接消除。等电位后的高度上,压降及对应的防反击间距都从等电位点开始算,不再从接地点算。
        
     
发表于 2023-6-29 11:37:21 | 显示全部楼层

看附录E+多做题
     
 楼主| 发表于 2023-6-29 11:43:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-29 11:02
简单说就是距接地点越高,雷电流在引下线上产生的压降越大,需要的防反击间距因此越大。但这个压降 ...

dqaq老师,麻烦您能给举个计算的例子吗?实在是看不懂规范的意思
     
发表于 2023-6-29 12:04:00 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-29 11:43
dqaq老师,麻烦您能给举个计算的例子吗?实在是看不懂规范的意思

看教材吧。基础要系统,不然处处障碍处处坑。
     
 楼主| 发表于 2023-6-29 12:15:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-29 12:04
看教材吧。基础要系统,不然处处障碍处处坑。

好的,谢谢您
     
发表于 2023-10-19 16:21:12 | 显示全部楼层
A.png
大概画了两张图,左侧是正常情况下的L,相比左侧,右侧的是设置均压环时的情况,会导致L降低很多,可以大大降低反击距离。
完全根据自己想法画的图,如有不对请指正。
     
 楼主| 发表于 2023-10-19 20:12:05 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2023-10-19 16:21
大概画了两张图,左侧是正常情况下的L,相比左侧,右侧的是设置均压环时的情况,会导致L降低很多,可以大 ...

感谢,请问AA-这一段的含义是什么?我截图这一段规范的意思是不是就是设备距离MEB越远,当建筑被雷击后,设备上的电压越高?准确的说是越低,因为meb上电位是0,距离meb越远,设备上电压的绝对值越大?
     
 楼主| 发表于 2023-10-19 20:13:35 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-29 11:02
简单说就是距接地点越高,雷电流在引下线上产生的压降越大,需要的防反击间距因此越大。但这个压降 ...

dqaq老师,我看了11#的回答,您说“距离接地点越高”是不是应改成“距离接地点越远”?
     
发表于 2023-10-19 21:00:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-10-19 20:13
dqaq老师,我看了11#的回答,您说“距离接地点越高”是不是应改成“距离接地点越远”?

引下线是垂直的,拒接地点越高不就是越远吗?
     
发表于 2023-10-19 21:05:58 | 显示全部楼层
比如说,引下线距地10m高度上,周边1.2m范围内物体都可能遭受反击,那在20m高度处,则周边1.5m内的物体都会遭受反击。上面1.2m、1.5m是随便说的数据,只表明大小关系。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则