账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5111|回复: 10

[问题探讨] 断路器短路分断能力按其出线电缆的首端还是末端计算?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-29 15:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tsml 于 2023-6-29 18:53 编辑

根据《电力工程电缆设计标准》 GB50217-2018内容:
3.6.8选择短路电流计算条件应符合下列规定:
2短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处。对单电源回路,短路点选取宜符合下列规定:
1)对无电缆中间接头的回路,宜取在电缆末端;
2)当电缆线路较长且有中间接头时,宜取在电缆线路第一个接头处。

现想问断路器的短路分断能力选取时是应该按其出线电缆的首端还是末端计算,如果为了省钱选在电缆末端末端是否违反规范?

     
发表于 2023-6-29 15:19:07 | 显示全部楼层
因果反了。。。断路器得找他的上级。。电缆找断路器。。
     
发表于 2023-6-29 16:31:58 | 显示全部楼层
这种问题不应该是专业人员问的。断路器出口短路电流肯定大于在电缆上短路电流,断路器出口能满足还怕电缆上不满足?
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-6-30 00:25:46 | 显示全部楼层
请问如果为了省钱,断路器短路分断能力按其出线电缆的末端选是否违反规范?
     
发表于 2023-6-30 00:41:01 | 显示全部楼层
这不是问题,这是语文不好+想偷
     
发表于 2023-6-30 08:08:45 | 显示全部楼层
tsml 发表于 2023-6-30 00:25
请问如果为了省钱,断路器短路分断能力按其出线电缆的末端选是否违反规范?

断路器分断能力应按其可能开断的最大短路电流选取。捏着鼻子哄眼睛的事,不用找规范,简直是违背常识。省钱应在方案上做文章,而不是牺牲安全。
     
发表于 2023-6-30 08:48:48 | 显示全部楼层
这个是选择电缆的要求
选择断路器不适用
     
发表于 2023-6-30 09:03:02 | 显示全部楼层
《电力工程电缆设计标准》 GB50217-2018
3.6 电力电缆导体截面
这里的最大短路电流是选择电缆用的。
条文说明讲的很清楚。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-30 10:31:33 | 显示全部楼层
电缆需要做动热稳定校验,但和断路器极限分断能力和运行分断能力无关。
Icu动作断路器不能再用,Ics动作断路器降级使用。断路器出口短路机会多的是,计算小了到时候Icu动作你就更换断路器。
     
发表于 2023-6-30 13:17:46 | 显示全部楼层
DLT 5222-2021《导体和电器选择设计技术规定》的第3.1.10条

DLT 5222-2021

DLT 5222-2021
     
发表于 2023-7-3 17:47:51 | 显示全部楼层
进来学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则