账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13828|回复: 22

[问题探讨] 高压细水雾泵组控制柜机械应急启泵

[复制链接]
     
发表于 2023-6-29 18:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
正做一个项目,配电房水专业采用高压细水雾灭火,细水雾泵组的控制柜由该系统厂家配套提供。但了解下来控制柜不具有机械应急启泵功能(有控制柜按钮启泵),这违反GB55036第3.0.12.3的规定吗?
发表于 2023-6-30 08:29:10 | 显示全部楼层
规范要求的是消防水泵
     
发表于 2023-6-30 08:34:56 | 显示全部楼层
配电房用这种网红产品吗?确定能用?
     
发表于 2023-6-30 08:43:17 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-6-30 08:34
配电房用这种网红产品吗?确定能用?

这是给排水专业的事吧。
     
 楼主| 发表于 2023-6-30 11:06:47 | 显示全部楼层

这个泵是消防灭火用的,也应该是消防水泵吧。哪里有消防水泵的定义?
发表于 2023-6-30 11:25:13 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-6-30 11:06
这个泵是消防灭火用的,也应该是消防水泵吧。哪里有消防水泵的定义?

要是这样,那你还需要消防控制室加直接启动的手动控制线
     
发表于 2023-6-30 12:31:08 | 显示全部楼层
反正按细水雾的设计规范和产品规范的要求,泵组式是只要求手自动,瓶组式才要求手自动加机械应急。
     
发表于 2023-6-30 12:59:48 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-6-30 11:06
这个泵是消防灭火用的,也应该是消防水泵吧。哪里有消防水泵的定义?

我记得有定义。
高位水箱稳压泵就不属于消防水泵。
     
发表于 2023-6-30 13:01:42 | 显示全部楼层
让给排水专业别搞事了


要么气体、要么就别做。


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-6-30 13:52:18 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-30 12:31
反正按细水雾的设计规范和产品规范的要求,泵组式是只要求手自动,瓶组式才要求手自动加机械应急。

对。但是GB55系列要求,其他规范不相符时......
     
发表于 2023-6-30 15:29:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-30 11:25
要是这样,那你还需要消防控制室加直接启动的手动控制线

我一直很疑惑,消防排水泵为什么不设置手动控制线。
     
发表于 2023-6-30 15:59:52 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-6-30 11:06
这个泵是消防灭火用的,也应该是消防水泵吧。哪里有消防水泵的定义?

你看看GB55036的目录,
3 消防给水与消火栓系统
6 水喷雾、细水雾灭火系统
这3和6两个是并列关系,不存在第6部分内容要执行第3部分内容的问题。
像第2部分“基本规定”这种内容,才适用于后面这些系统。
     
 楼主| 发表于 2023-6-30 17:31:12 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-6-30 15:59
你看看GB55036的目录,
3 消防给水与消火栓系统
6 水喷雾、细水雾灭火系统

最开始厂家也是这样解释的,但是我后面想不对。自动喷水在第4章,没有写机械应急启泵,难道也不做?
     
 楼主| 发表于 2023-6-30 17:33:51 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-6-30 17:31
最开始厂家也是这样解释的,但是我后面想不对。自动喷水在第4章,没有写机械应急启泵,难道也不做?

另外第6章,6.0.4也写了应具有“......系统应具有......机械应急操作的启动方式”
     
发表于 2023-7-1 11:12:54 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-6-30 17:31
最开始厂家也是这样解释的,但是我后面想不对。自动喷水在第4章,没有写机械应急启泵,难道也不做?

我们这里只讨论GB55036的规定,
其他规范有要求的还得执行。
就像细水雾规范要求瓶组式需要加机械应急。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则