账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17918|回复: 17

[求助] 大于12米的空间火灾报警系统的设置

[复制链接]
     
发表于 2023-7-3 12:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:大于12米的空间能不能至设置线型光束感烟探测器呢?不用再设置另外的探测器
     
发表于 2023-7-3 13:01:33 | 显示全部楼层
当然不能,规范有规定
     
发表于 2023-7-3 13:50:22 | 显示全部楼层
火规是宜字条文吧,从保护角度出发,两种组合安全。水专业需要水炮吧,电配合的话,也算两种探测器了。
发表于 2023-7-3 14:18:52 | 显示全部楼层
水专业有水炮算一种,没有的话搞两种,这个我们被消防审查提过
     
发表于 2023-7-3 14:35:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-3 14:18
水专业有水炮算一种,没有的话搞两种,这个我们被消防审查提过

水炮算电气的么?
发表于 2023-7-3 15:13:59 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2023-7-3 14:35
水炮算电气的么?

水炮有自动探测火灾的功能
     
发表于 2023-7-3 15:28:36 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-7-3 13:50
火规是宜字条文吧,从保护角度出发,两种组合安全。水专业需要水炮吧,电配合的话,也算两种探测器了。

采用两种组合很难吗?很简单吧。顶部装设火焰探测器,再弄个红外对射。这不就解决了吗?
     
发表于 2023-7-3 15:32:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-3 14:18
水专业有水炮算一种,没有的话搞两种,这个我们被消防审查提过

只设置吸入式就没人提过这事不知道为啥。
     
发表于 2023-7-3 15:56:02 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2023-7-3 15:28
采用两种组合很难吗?很简单吧。顶部装设火焰探测器,再弄个红外对射。这不就解决了吗?

yigabc老师,有火焰或者图像探测系统的产品样本或者图纸吗,我没画过,想了解学习。
     
发表于 2023-7-3 16:33:19 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-7-3 15:32
只设置吸入式就没人提过这事不知道为啥。

请问shadowshinyui老师,人员密集场所的话,吸气式采样管还使用pvc吗
     
发表于 2023-7-3 18:15:50 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-7-3 16:33
请问shadowshinyui老师,人员密集场所的话,吸气式采样管还使用pvc吗

这个我看到的都是采用塑料一类材质。具体这个还是以厂家为主。
     
发表于 2023-7-3 20:21:36 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-7-3 18:15
这个我看到的都是采用塑料一类材质。具体这个还是以厂家为主。

谢谢shadowshinyui老师。
     
发表于 2023-7-4 09:40:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-3 15:13
水炮有自动探测火灾的功能

被一个给排水的专家提过,说水炮不能算电气的。

点评

水炮用的就是图像探测器,为什么不算? 水专业要不就不用电了?  发表于 2023-7-4 11:54
     
发表于 2023-7-4 10:07:18 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2023-7-4 09:40
被一个给排水的专家提过,说水炮不能算电气的。

综合性东西都能说是水的。你觉这还不是砖家???
     
发表于 2023-7-4 10:16:18 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2023-7-3 15:28
采用两种组合很难吗?很简单吧。顶部装设火焰探测器,再弄个红外对射。这不就解决了吗?

甲方不会同意的,投资太大。而且,水炮+红外对射已经满足要求了。关键是大于12米空间红外对射,规范和图集要分层布置,规范是“宜”很多人都不知道
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则