账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5327|回复: 6

[求助] 医院污水处理站负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2023-7-5 16:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:医院的污水处理站的负荷等级是多少,在哪个规范中有要求呢?(按三级是否可以)
发表于 2023-7-6 09:08:21 | 显示全部楼层
好像没有规范规定,从重要性看应该是二级
     
发表于 2023-7-6 09:40:19 | 显示全部楼层
只查到这个,一般的污水处理站肯定按三级负荷,医院的做得少,没把握。是不是看医院的等级,比如三甲医院。最好还是问一下院方的意见,毕竟是他们运营的。

7.1.11强条 污水厂的供电系统应按二级负荷设计。重要的污水厂内的重要部位应按一级负荷设计。
发表于 2023-7-6 10:58:08 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-7-6 09:40
只查到这个,一般的污水处理站肯定按三级负荷,医院的做得少,没把握。是不是看医院的等级,比如三甲医院。 ...

这是哪个规范?
     
发表于 2023-7-6 11:03:01 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-7-6 09:40
只查到这个,一般的污水处理站肯定按三级负荷,医院的做得少,没把握。是不是看医院的等级,比如三甲医院。 ...

三甲医院,有低压母联,二级和三级负荷做法可以一致
     
发表于 2023-7-6 15:31:01 | 显示全部楼层
HJ2029—2013 医院污水处理工程技术规范
9.1.1 医院污水处理工程供电宜按二级负荷设计,供电等级应与医院建筑相同。
     
发表于 2023-7-8 12:01:16 | 显示全部楼层
污水处理很重要

建议按最高等级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则