请教各位:算安装容量的时候用计算备用设备吗?比如三台泵(两用一备),安装容量是只计算两台泵吗
     
发表于 2023-7-10 08:53:59 | 显示全部楼层
是的,(ZSBD)
     
发表于 2023-7-10 09:01:34 | 显示全部楼层
排污泵,看给排水提资。其余的,正常是不含备用泵。
     
发表于 2023-7-10 09:33:15 | 显示全部楼层
只要水专业没考虑三台泵同起,就不考虑备用
     
发表于 2023-7-10 10:45:56 | 显示全部楼层
对的。问好工作方式确定有不启动的不需要计入。
     
发表于 2023-7-10 11:05:38 | 显示全部楼层
安装容量是所有固定安装的设备的总容量,运行容量则是不包括备用设备的。安装容量在电工术语里有定义。
     
发表于 2023-7-10 11:18:38 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-7-10 11:05
安装容量是所有固定安装的设备的总容量,运行容量则是不包括备用设备的。安装容量在电工术语里有定义。

对!我在设计图中一般用“xx/xx”表示,然后在备注里说明含义。
     
发表于 2023-7-12 15:28:52 | 显示全部楼层
主要看备用泵是否存在与主用泵同时启动的情况
     
发表于 2023-7-12 15:57:50 | 显示全部楼层
工作模式确认时两用一备。只有两台在动那就只计算·两台