账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5635|回复: 6

[问题探讨] 柴油发电机房内储油间的门一定要开向机房内吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-12 16:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机房内储油间的门一定要开向机房内吗?
发表于 2023-7-12 17:26:25 | 显示全部楼层
是的,发电机运行时,通风使其房间为负压,开向机房,方便开门
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-13 11:46:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-12 17:26
是的,发电机运行时,通风使其房间为负压,开向机房,方便开门

树总,请教一下,我们这通风专业计算柴油发电机房的平时通风不能满足柴发工作时的风量,是否需要做风机跟柴发连锁,当柴发启动时连锁启动风机补风?
发表于 2023-7-13 15:29:17 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-13 11:46
树总,请教一下,我们这通风专业计算柴油发电机房的平时通风不能满足柴发工作时的风量,是否需要做风机跟 ...

是的,一般情况下是自然进风
     
发表于 2023-7-13 16:01:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-13 15:29
是的,一般情况下是自然进风

谢谢树总,一般情况下自然进风就能满足柴发的工作需求吗?
发表于 2023-7-13 16:34:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-13 16:01
谢谢树总,一般情况下自然进风就能满足柴发的工作需求吗?

那得暖通专业根据发电机参数计算
     
发表于 2023-7-13 16:58:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-13 16:34
那得暖通专业根据发电机参数计算

哦,好的,谢谢树总
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则