账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22611|回复: 33

[规范条文] 门卫、垃圾房等独立小公建 设计要则、审图要点

  [复制链接]
     
发表于 2023-7-13 12:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-7-13 12:39 编辑

今天又看到有网友问门卫疏散照明。

我来抛砖引玉,汇总一下独立小公建的电气技术要点,大家继续添砖加瓦!

1、按GB55015,垃圾房、门卫要设计光伏(尤其是没有主体大建筑、仅单独一个项目送审时)

2、GB55024,垃圾房电动卷帘大门、门卫电动推拉大门,应RCD,并设辅助等电位联结。
      外引的接地体,要用不锈钢

3、GB55015,垃圾房的排风机、门卫卫生间的排气扇,要设自动控制措施。

4、垃圾房可能水冲洗地面,GB55013 垃圾房通用规范 1.5m以下设防水墙面,电气不搞点防水措施,极度不匹配。
潮湿场所,跳回GB55024,
6.2.2 室内潮湿场所的线缆明敷时,应符合下列规定:
    1 应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架;
    2 当采取金属导管或电缆桥架时,应采取防潮防腐措施,且金属导管壁厚不应小于2.0mm
    3 当采用可弯曲金属导管时,应选用防水重型的导管。
6.2.3 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时,应符合下列规定:
    1 采用金属导管布线时,其壁厚不应小于2.0mm;


如果用了常规1.5mm壁薄壁钢管,直接判强条


潮湿场所,IP等级外壳,辅助等电位措施不要漏。


6、GB55037  垃圾房、门卫,公共建筑,设疏散照明。

垃圾房 很多属于丙类物质,很难解释为火灾发展缓慢场所
门卫 也是麻烦,堆放一地的快递、窗帘材料、木桌木椅,火灾荷载虽说不大,但是条文考核的是快慢,也不考核火灾损失。损失是小,但速度可能还是快的。

公共建筑 安全出口应设置疏散照明、疏散指示(垃圾房宜按潮湿场所 选择相应IP防护等级)
GB51309:门口室外还要设置IP67级的疏散照明灯,一个小门至少3盏疏散用的灯具。

只能采用非集中电源系统,别无他法。建议选用集中控制系统。
3个灯具均自带电池,1台符合IP等级的应急照明配电箱。消防电源从门卫/垃圾房总电箱引来即可。
一根监控线到整个地块的消控室/值班室

7、GB55024  5.1.2  建筑物应设置信息网络系统。是个建筑就设呗。


垃圾房设一台室外监控箱,正好把周边道路摄像机全搞定


8、幕墙防雷。门卫一般带艺术造型,玻璃幕墙/金属幕墙,注意幕墙防雷节点

9、室外照明、景观照明箱,可能放在门卫。室外照明GB55016、55024、55013,光环境、光污染、安全方面的强条。

10、景观水池 配电、照明,电气安全设计

11、贴建于门卫的消控室,难度又大幅增加了,一般设计师 很难无懈可击的做对。


总之,别看这个50平米小项目,电气设计费200元,但是想做到滴水不漏还是不容易的。



评分

参与人数 4贡献 +1 E币 +6 威望 +1 收起 理由
菜的出彩 + 2
admin + 1 + 1 很给力!
liuex + 3 很给力!
食人魔魔法师 + 1 赞一个!

查看全部评分

     
发表于 2023-7-13 13:48:57 | 显示全部楼层
垃圾房设计专家!
     
发表于 2023-7-13 14:11:22 | 显示全部楼层
我很难不给你点个优秀!
发表于 2023-7-13 14:45:43 | 显示全部楼层
防雷,接地的各项规定都要满足。。。。。。
     
发表于 2023-7-13 14:57:21 | 显示全部楼层
楼主出本书吧,《门卫、垃圾房等独立小公建 设计指南》
     
发表于 2023-7-13 15:04:33 | 显示全部楼层
这也太严格了
     
发表于 2023-7-13 15:39:03 | 显示全部楼层
建议整理一下,发一篇文章
发表于 2023-7-13 16:04:35 | 显示全部楼层
再多写点可以发刊了啊
     
发表于 2023-7-13 16:11:40 | 显示全部楼层
这个我留好,我们院里这种小活电气奖金按个算,一个100,我拿你这个去争取下,看看电气的工作量,要个500,800的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-13 16:36:28 | 显示全部楼层
公厕、岗亭等是否都应该考虑进去,想想电气人也是很伟大的,没想到激发出这么多的创造力,我们为此感到骄傲!
发表于 2023-7-13 16:41:38 | 显示全部楼层
这个垃圾房是堆原子弹废料的吗?这么难吗?
     
发表于 2023-7-13 17:02:55 | 显示全部楼层
第4条真的有价值。赞一个!
     
发表于 2023-7-13 17:06:35 | 显示全部楼层
“蚊子”虽小五脏俱全
     
发表于 2023-7-13 17:08:53 | 显示全部楼层
另外,都是专业人员,不应该将普通民众的直观感受,用于专业问题的评判。卫生间、垃圾站等,虽然因其又脏又臭,在语言鄙视链条中处于最末端,但不等于其专业技术内涵也处于最末端。类似的如殡仪馆、屠宰场等,复杂得很。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则