[求助] 梁间区域保护面积

[复制链接]
     
发表于 2023-7-17 10:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
钢梁为450x250,假设保护面积为30平,每个被梁隔断区域为6平,那么根据火自报附录G,应该至少设置2个探测器对吧
     
发表于 2023-7-17 10:37:46 | 显示全部楼层
关于梁间区域设置探测器,我在想是不是还要画圆,看能否每一个角落都能保护过来?
     
发表于 2023-7-17 11:00:12 | 显示全部楼层
楼主说的是门式钢架结构的钢梁吗?主梁上边好像是镂空的啊,还有次梁檩条,烟气会通过去,我们做这种钢结构的不考虑梁的影响。混凝土梁是得考虑的。
次梁.png
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-17 11:06:09 | 显示全部楼层
钢梁建筑,如果是金属屋面的话要考虑热屏障。
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 11:06:49 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-7-17 11:06
钢梁建筑,如果是金属屋面的话要考虑热屏障。

夹层 现在考虑的是烟感熟练对么
     
发表于 2023-7-17 11:22:03 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 11:00
楼主说的是门式钢架结构的钢梁吗?主梁上边好像是镂空的啊,还有次梁檩条,烟气会通过去,我们做这种钢结构 ...

您的意思是这种钢结构不用考虑梁的影响吗,因为烟气会在梁的上方流通。
     
发表于 2023-7-17 14:01:52 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 11:00
楼主说的是门式钢架结构的钢梁吗?主梁上边好像是镂空的啊,还有次梁檩条,烟气会通过去,我们做这种钢结构 ...

粑老师,烟感是安装在屋面吗,还是可在檩条固定安装?
     
发表于 2023-7-17 14:03:11 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-17 11:22
您的意思是这种钢结构不用考虑梁的影响吗,因为烟气会在梁的上方流通。

嗯,之前我师傅是这么和我说的,可以再问问结构专业
     
发表于 2023-7-17 14:07:30 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-7-17 14:01
粑老师,烟感是安装在屋面吗,还是可在檩条固定安装?

不敢称老师,同是画图员。我理解是要装在屋面上的,图集06SD702-5上有安装在屋面的也有安装在檩条的相关图示
火警1.png
火警2.png
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 14:09:17 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 14:07
不敢称老师,同是画图员。我理解是要装在屋面上的,图集06SD702-5上有安装在屋面的也有安装在檩条的相关 ...

1个烟感就行吧 我仔细看了下附录G
     
发表于 2023-7-17 14:57:49 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-7-17 14:09
1个烟感就行吧 我仔细看了下附录G

您可以跟结构确认 如果主梁上方并不是和屋面板紧贴着 而是还有次梁间隔,按说就可以不考虑主梁的影响。我们这边是这样做 如有不妥的大家可以指正
     
发表于 2023-7-17 15:04:34 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-17 14:07
不敢称老师,同是画图员。我理解是要装在屋面上的,图集06SD702-5上有安装在屋面的也有安装在檩条的相关 ...

达者为师,谢谢粑总!
     
发表于 2023-7-17 15:19:31 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-7-17 15:04
达者为师,谢谢粑总!

不必客气 互相学习