账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5912|回复: 4

[规范条文] 关于桥架接地的设置,桥架设置接地干线后还需要每隔20~30m增加接地点吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-19 11:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助各位大神,50169-2016 4.3.8  沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地网时,电缆桥架接地时应符合下列规定:
    1  电缆桥架全长不大于30m时,与接地网相连不应少于2处。
    2  全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地网的连接点。
    3  电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接
当设计采用金属桥架侧面用卡子固定安装PE干线(50mm2裸铜线),PE干线与强电井处的接地干线焊接,做法参照国标图集14D504 P48时,还需要设置接地点吗?
     
发表于 2023-7-19 17:50:47 | 显示全部楼层
接地铜带一端接电源或进线处PE,然后沿程与桥连接,不是已经满足了吗?此外还能玩出什么花来?
简单理解,桥架是布线系统(一种电气装置)的外部可导电部分,每隔一段做保护接地,接地距离过大会导致接地电阻过大,保护灵敏度下降。
如果桥架内电缆都有相当于双重绝缘的效果,则桥架可能定性为外界可导电部分(根据是否有引入危险电位差风险判断),该通带就属于保护联结导体,多点连接的意义更多在于提高电气连接可靠性。
     
发表于 2023-7-25 10:10:49 | 显示全部楼层
设计都这么写,现实没人做
     
发表于 2024-1-24 10:51:38 | 显示全部楼层
考虑电缆发生破皮等会导致桥架带电的不确定性,20-30米设置一个连接点可以增加保护的可靠性。
     
发表于 2024-1-24 19:06:07 | 显示全部楼层
接地是指接配电箱里的PE线,不是接大地里的钢筋
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则