账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13794|回复: 21

[求助] 双拼电缆的短路电流如何计算

[复制链接]
     
发表于 2023-7-23 18:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
用配电手册带的计算软件算了一下,双拼电缆短路电流怎么和单根电缆是一样的?我之前还以为就是单根电缆短路电流乘2这样。请问有办法计算吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-7-23 22:18:34 | 显示全部楼层
应该是单根乘以2吧,你能把软件界面图片上传一下吗
     
发表于 2023-7-24 11:30:09 | 显示全部楼层
这个应该不对,网上搜索一下,记得有个大佬对这个问题阐述过
     
发表于 2023-7-24 12:47:56 | 显示全部楼层
应该就是单根电缆载流量乘以2吧
     
 楼主| 发表于 2023-7-24 18:36:48 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-23 22:18
应该是单根乘以2吧,你能把软件界面图片上传一下吗

这两个是配电手册第三版带的软件算的
11111.png
22222.png
     
 楼主| 发表于 2023-7-24 18:37:49 | 显示全部楼层
cscec3bzbaz 发表于 2023-7-24 12:47
应该就是单根电缆载流量乘以2吧

短路电流的话我以为是接线端子处短路的话,短路电流是单根的2倍,但是软件算好像不是
     
 楼主| 发表于 2023-7-24 18:42:07 | 显示全部楼层
HBHSSJY 发表于 2023-7-24 11:30
这个应该不对,网上搜索一下,记得有个大佬对这个问题阐述过

嗯嗯,好的
     
发表于 2023-7-24 20:29:20 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2023-7-24 18:36
这两个是配电手册第三版带的软件算的

我的天,这不可能啊
     
 楼主| 发表于 2023-7-24 20:50:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-24 20:29
我的天,这不可能啊

我理解不知道对不对,双拼电缆,容易发生短路也是在同一根电缆间,或者说是单根相线和地线/N线间的短路是最不利的情况。所以就按单根电缆来算了。
     
发表于 2023-7-24 23:31:25 | 显示全部楼层
单根乘2再乘0.7
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-26 11:21:42 | 显示全部楼层
“单根乘2再乘0.7”也是按这个估算
     
发表于 2023-7-27 22:01:30 | 显示全部楼层
导体电抗里面有自抗和互抗,互抗和两线缆几何位置相关,双拼电缆经验值是电阻0.5,电抗不变
     
发表于 2023-9-17 08:59:20 | 显示全部楼层
怎么能是单根乘以2,只是电缆阻抗除以2
     
发表于 2023-9-17 10:46:04 | 显示全部楼层
swjtu_zxh 发表于 2023-7-27 22:01
导体电抗里面有自抗和互抗,互抗和两线缆几何位置相关,双拼电缆经验值是电阻0.5,电抗不变

电抗不变是有特定前提的。第一,两条线路都是单芯电缆;第二,两条线路相同相别电缆位置完全重叠敷设(这只能是近似)。否则结果会大错特错。多芯电缆并联,或单芯电缆各自敷设并联(比如各成品字形或一字型敷设),电抗直接除以2。
     
发表于 2023-9-17 10:51:44 | 显示全部楼层
如果是单塔双回并敷架空线,那问题就复杂了,得查找专门的计算公式。可参见GB15544.3-2017。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则