账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5432|回复: 7

[问题探讨] 感觉某些时候,开关整定值考虑低压短路电流或许不太可行

[复制链接]
     
发表于 2023-7-23 21:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 凛果 于 2023-7-23 21:20 编辑

就按载流量选还好一点,某些情况,一但考虑短路电流进去,就玩不转了。

举个例子,非防爆区域的一个配电箱,负荷92A。从变电所低压柜抽屉取备用回路供电,电缆采用YJV22-4×120+1×70,500m,埋地敷设。载流量176A,压降4.11%,短路电流用天正计算约710A。下面带有最大功率电机为37kW,额定电流70.2A,启动峰值电流约70.2×14=983A。除37kW电动机外,平时负荷运行电流约10安培(随便写个数)。

采用A类非选择型断路器,仅有热脱扣和磁脱扣。那么Ii应躲过电机启动峰值电流,应大于983+10=993A;同时用磁脱扣兼作单相短路与接地故障保护,整定值应小于等于710/1.3=547A(GB 50054-2011 6.2.4条)。993A<li<547A,这明显是个伪命题。

采用B类选择型断路器,带有短延时,整定时长0.x秒,用短延时兼作单相短路与接地故障保护(配电手册上Id的整定也是躲过电机启动电流,而非启动峰值电流)。这样一来短延时整定值Id应小于单相短路/接地故障电流547A,同时应大于37kW电机的启动电流与线路正在运行的负荷电流之和70.2×7+10=501.4A,即501.4A<ld<547A,能够在逻辑上满足501.4A<ld<547A,但是Id的整定值不一定能保证整定到这个区间内,或者说在这个例子中,开关根本就整定不到这个范围内。不考虑短路电流1.3倍系数(GB 50054-2011 6.2.4条)的话,501.4A<ld<710A,Id可以整定到这个区间内,但不就违反规范了么(灵敏度不够,可能不跳闸)。

话说低压短路计算哪能计算的那么准确呢。。。一些改造项目想知道准确的电缆长度有时候都是不可能的。。。

综上,无论是A类断路器还是B类断路器,都不能完全保证在考虑短路电流的情况下进行开关选型(考虑短路电流指考虑单相短路/接地故障电流的情况)。

倒是可以用ELCB满足TN系统接地故障0.4s内跳闸(文中要求ld或li<547A的这部分),不过我问了一下,好像就没人这样用,甚至连用B类断路器的都很少。

感觉真麻烦啊,选开关不考虑短路电流,就按载流量选算了。。。





     
发表于 2023-7-23 21:51:24 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2023-7-23 22:12 编辑

B型断路器怎么会没有瞬时整定电流值?算过电动机能直接启动?电动机不能变频启动减小冲击电流吗?4*120不是好些吗?
     
发表于 2023-7-23 22:15:25 | 显示全部楼层
根本原因是线路太长,规范规定380v电缆合理距离在350m以内,您这500m了,造成短路电流太小。这个37kW电机可以考虑降压启动,降低启动电流。您这电机的启动峰值电流为什么乘14,是考虑断路器的瞬时速断要大于2倍的启动电流吗,还是考虑启动时的直流分量,直流分量这块我不大懂,不过规范说的是“周期分量最大有效值的2倍~ 2.5倍”还有就是这个断路器短路灵敏度的问题,我设计的时候真是满足不了啊,直接就不考虑了,没办法,只是算算压降和载流量。
1690120201781.png
     
发表于 2023-7-24 08:55:52 | 显示全部楼层
GB 50054-2011 6.2.4条实际上是针对断路器制造标准的相关条款,是想让设计人员设计短路保护时候把断路器的动作误差考虑进去。不应该理解为短路保护一定要依靠断路器的瞬时脱扣保护,应该把断路器的反延时动作特性(模拟熔断器)也考虑进去。
     
 楼主| 发表于 2023-7-24 18:15:44 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-23 22:15
根本原因是线路太长,规范规定380v电缆合理距离在350m以内,您这500m了,造成短路电流太小。这个37kW电机可 ...

啊是的,14倍是考虑了启动全电流,配电手册上取启动电流2.2倍的这个。我之前在建厂的时候,调MCC低压抽屉里的塑壳速断,就是按14倍调了,久了就把电机启动全电流按14倍写出来了。。我问以前在民建的同事,他们说变电所址不会太远,基本除了楼顶的风机,基本不计算短路电流的。说是所址选的好,压降也没太在意过。
     
 楼主| 发表于 2023-7-24 18:31:09 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-7-24 08:55
GB 50054-2011 6.2.4条实际上是针对断路器制造标准的相关条款,是想让设计人员设计短路保护时候把断路器的 ...

是的,热稳定够的话,短路电流靠反时限脱扣也挺好的,如果要靠短路保护满足接地故障保护(0.4s内跳闸)那就很麻烦了
     
 楼主| 发表于 2023-7-24 18:33:05 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2023-7-23 21:51
B型断路器怎么会没有瞬时整定电流值?算过电动机能直接启动?电动机不能变频启动减小冲击电流吗?4*120不是 ...

可能我这边说的有点让人误会,我看配电手册把带短延时的断路器叫做B型断路器,我就跟着叫了。变频器是个好方法,受教了
     
发表于 2023-7-25 13:07:43 | 显示全部楼层
值得学习值得学习值得学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则