账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4879|回复: 7

[求助] 农贸市场是菜市场吗

[复制链接]
     
发表于 2023-7-27 11:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个农贸市场改造,之前该做自动报警没做,改造是我自做,我看新规说不含菜市场,觉得菜市场就是农贸市场,就没做,图纸已过审出图,但是感觉现在的农贸市场都会有些五金,家电维修,食品店,这是不是菜市场?如果不是,我感觉就没有菜市场了,就算是露天菜市场,周边也会有小商铺
     
发表于 2023-7-27 13:42:36 | 显示全部楼层
农贸市场:是农副产品生产者与消费者双方直接进行买卖活动的场所。
发表于 2023-7-27 14:04:03 | 显示全部楼层
现在农贸市场卖啥的都有
     
发表于 2023-7-27 14:41:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-27 14:47 编辑

商店建筑设计规范 JGJ48-2014
1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的从事零售业的有店铺的商店建筑设计。不适用于建筑面积小于100m2的单建或附属商店(店铺)的建筑设计。
条文说明1.0.2 本规范内所述的商店建筑为有店铺的、供销售商品所用的商店,综合性建筑的商店部分也包括在内,包括菜市场、书店、药店等。但不包括其他商业服务行业(如修理店等)的建筑。
GB55037-条文说明 :第8.3.2条规定的商店不包括菜市场。
的确GB55037在设火警条文里把菜市场排除在外了,但农贸市场不等于菜市场,只要是包含其他符合“商店建筑为有店铺的、供销售商品所用的商店”还是要按商店建筑对待。
     
 楼主| 发表于 2023-7-27 14:43:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-27 14:04
现在农贸市场卖啥的都有

我只是觉得,有只卖菜的菜市场吗?小时候没农贸市场这个词的时候,就算是露天菜市场周边也会摆一些百货吧。个人感觉只是叫法不一样,菜市场也可以啥都卖,不然我真不知道哪有菜市场
发表于 2023-7-27 15:28:52 | 显示全部楼层
小小军 发表于 2023-7-27 14:43
我只是觉得,有只卖菜的菜市场吗?小时候没农贸市场这个词的时候,就算是露天菜市场周边也会摆一些百货吧 ...

只要是主要是卖菜功能,就可以叫菜市场
     
发表于 2023-7-27 15:57:42 | 显示全部楼层
看规范上压根就没有农贸市场的定义 按商店建筑设计规范   
2.0.7 菜市场 food market,vegetable market
    销售蔬菜、肉类、禽蛋、水产和副食品的场所或建筑。
这个可以问问院里建筑专业是怎么确定的


     
发表于 2023-7-28 10:14:13 | 显示全部楼层
超市里也有卖菜卖肉的,看主次吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则