账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12320|回复: 15

[求助] 想问,什么位置需要设置失压脱扣?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-28 09:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问,什么位置需要设置失压脱扣?
发表于 2023-7-28 10:49:55 | 显示全部楼层
自动卸载的三级负荷
     
 楼主| 发表于 2023-7-28 10:51:54 | 显示全部楼层

自动卸载是啥意思?
发表于 2023-7-28 10:55:16 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-7-28 10:51
自动卸载是啥意思?

比如变压器失电,需要另外一台带,就把这台的三级负荷通过失压脱扣去掉
     
 楼主| 发表于 2023-7-28 11:27:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 10:55
比如变压器失电,需要另外一台带,就把这台的三级负荷通过失压脱扣去掉

感谢,感谢。明白了。
     
 楼主| 发表于 2023-7-28 11:28:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 10:55
比如变压器失电,需要另外一台带,就把这台的三级负荷通过失压脱扣去掉

还想问您一个问题,消防线缆几芯,是不是就看这个接了多少端子?
1cf638a873e33b8f41aa2dcbf5930e6.png
     
发表于 2023-7-28 15:35:08 | 显示全部楼层
我遇到保利的业主,要求所有变压器低压出线的主开关都带失压脱扣(具备延时功能),不知道为啥这么要求。
     
 楼主| 发表于 2023-7-28 16:44:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-28 15:35
我遇到保利的业主,要求所有变压器低压出线的主开关都带失压脱扣(具备延时功能),不知道为啥这么要求。

变压器柜子配出回路要3340,就是分励加辅助,这是有要求的吗?分励是为了切非非消防负荷,那辅助是干啥的,辅助动作?哥
发表于 2023-7-28 16:56:50 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-7-28 11:28
还想问您一个问题,消防线缆几芯,是不是就看这个接了多少端子?

嗯,适当考虑备用芯线
     
 楼主| 发表于 2023-7-28 17:13:33 | 显示全部楼层

感谢,哥。变压器柜子配出回路要3340,就是分励加辅助,这是有要求的吗?分励是为了切非非消防负荷,那辅助是干啥的,辅助动作?哥
     
发表于 2023-7-28 17:17:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-31 09:16 编辑

之前的答复错了,见谅!重新编辑一下:
分励脱扣器是消防切非用的,
3340的辅助是辅助触点,是断路器动作后反馈信号用的。
发表于 2023-7-28 17:19:05 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-7-28 17:13
感谢,哥。变压器柜子配出回路要3340,就是分励加辅助,这是有要求的吗?分励是为了切非非消防负荷,那辅 ...

辅助有用呀,比如说启动发电机
     
 楼主| 发表于 2023-7-28 21:51:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 17:19
辅助有用呀,比如说启动发电机

启动柴油发电机?
发表于 2023-7-31 08:33:39 | 显示全部楼层

是的,正常市电断电,启动发电机
     
发表于 2023-7-31 09:31:09 | 显示全部楼层
树总,这里要请教一下:
的确柴油发电机启动信号的确可以是从断路器辅助触点取信号,
但这个断路器通常是低压总断路器,《供配电系统设计规范》表述的是“正常电源主开关的辅助接点”,
从低压柜出线断路器取信号的属于特例吧?
感觉只有柴油发动机只服务于这个出线回路的负荷的情况下才能用这种形式吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则