账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11030|回复: 12

[求助] 有老师知道 电缆夹层到上层配电柜的孔洞尺寸么

[复制链接]
     
发表于 2023-7-31 14:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教,电缆夹层的顶板 也就是上层配电室的地面,配电柜底部孔洞得留多大,另外是留在配电柜下方的中间还是两面柜交界的下方

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-7-31 14:45:13 | 显示全部楼层
配电柜外边线,向内offset100

VeryCapture_20230731144440.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-7-31 15:07:50 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-31 14:45
配电柜外边线,向内offset100

感谢x老师回复。看您发的是跟电缆沟一样 一条贯穿的洞口,我还以为是一个配电柜一个洞呢
     
发表于 2023-7-31 19:59:29 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-31 15:07
感谢x老师回复。看您发的是跟电缆沟一样 一条贯穿的洞口,我还以为是一个配电柜一个洞呢

有的是上图中的这样,有的是一个柜子一个洞,我见过的是用槽钢焊的方格。我也很好奇这个事,到底柜体的刚性能否满足上图的要求。
     
 楼主| 发表于 2023-8-1 08:05:40 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-31 19:59
有的是上图中的这样,有的是一个柜子一个洞,我见过的是用槽钢焊的方格。我也很好奇这个事,到底柜体的刚 ...

嗯嗯 还是得结构专业复核。再请教舟兄,电缆夹层的桥架,是沿着上层配电柜位置的正下方敷设么,仪表 高压 低压380 消防低压380的桥架间距还都得考虑是吧,比电缆沟麻烦
     
发表于 2023-8-1 08:17:37 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-8-1 08:05
嗯嗯 还是得结构专业复核。再请教舟兄,电缆夹层的桥架,是沿着上层配电柜位置的正下方敷设么,仪表 高压 ...

不是结构专业复核吧,柜体的刚性是我们或者厂家来确认电缆沟咋做。抱歉我没做过电缆夹层,太高端了
     
 楼主| 发表于 2023-8-1 08:35:09 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-8-1 08:17
不是结构专业复核吧,柜体的刚性是我们或者厂家来确认电缆沟咋做。抱歉我没做过电缆夹层,太高端了{:1_47 ...

好的,现在我是给结构提楼板开洞条件,也是没做过
     
发表于 2023-8-1 09:42:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-31 19:59
有的是上图中的这样,有的是一个柜子一个洞,我见过的是用槽钢焊的方格。我也很好奇这个事,到底柜体的刚 ...

有的

VeryCapture_20230801094053.jpg

不过这种我没做过,我这边都是按一个长条洞口留的,我最上面2楼的截图是专业供电设计的图纸,我这边供电局也是这么要求的。
     
发表于 2023-8-1 09:44:49 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-8-1 08:05
嗯嗯 还是得结构专业复核。再请教舟兄,电缆夹层的桥架,是沿着上层配电柜位置的正下方敷设么,仪表 高压 ...

下面是支架,一般不用桥架

VeryCapture_20230801094344.jpg
     
发表于 2023-8-1 11:13:25 | 显示全部楼层
当然是贯通的洞了。一个一个的留,结构不骂死你才怪。
就这贯通洞,结构都嫌烦。得加梁,
     
发表于 2023-8-1 11:25:13 | 显示全部楼层
小空间支模,不好施工。
     
发表于 2023-8-1 11:26:03 | 显示全部楼层
当然你若在电力院,这些都不是问题。
     
 楼主| 发表于 2023-8-2 09:47:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-1 09:44
下面是支架,一般不用桥架

感谢x老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则