账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16183|回复: 25

[求助] 稳压泵配电箱可以接插座回路么

[复制链接]
     
发表于 2023-8-4 19:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水箱间稳压泵可以接水箱间插座回路么 有没有规范要求 没地方接了
     
发表于 2023-8-7 08:33:44 | 显示全部楼层
只要是仅供本房间使用且单独回路就可以。
发表于 2023-8-7 09:18:57 | 显示全部楼层
你水箱间插座回路是三相的?
     
发表于 2023-8-7 10:26:32 | 显示全部楼层
消防电源,不可外接普通插座。
     
发表于 2023-8-7 14:24:44 | 显示全部楼层

消防电源,不可外接普通插座。
发表于 2023-8-7 16:22:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 食人魔魔法师 于 2023-8-7 16:26 编辑

https://gf.1190119.com/article-36555.htm
讲的很明白啊
问题 6. 下列范围内的负载是否属于非消防负载?
a.消防电梯机房内的插座、照明、井道照明、井道检修插座、机房空调、 机房排风扇等;
b.消防控室内的插座、空调;
c.变配电所内的插座、空调;
d.防排烟机房、送风机房内的插座、照明比如消控室、消防电梯机房内的空调。
处理意见:机房区域内的插座、照明、空调设备,应理解为服务于机房本身,如果长时间断电,将会造成消控室、消防电梯等难以维持正常运转,可以按消防负荷考虑,从本机房内双切箱直接取电。
问题7. GB51309-2018 第 3.8.2 条第 2 款,“备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。消防水泵房、变配电所、消控防控制室内的备用照明是否可从本机房内的双切箱直接取电?
处理意见:可从本机房内的双切箱直接取电。

所以,当时我就不仅机房照明从机房配电箱配出。然后配电箱内设置了一个检修用的导轨插座。
正得意于自己又可以偷懒少画图的时候。还没到审图,就被院里给了两个大逼都,教我“不要自找麻烦”。然后硬教我按之前的做法改回去,烦死了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-7 16:29:39 | 显示全部楼层
食人魔魔法师 发表于 2023-8-7 16:22
https://gf.1190119.com/article-36555.htm
讲的很明白啊
问题 6. 下列范围内的负载是否属于非消防负载? ...

一切都应该从实际出发,切不可盲从,偏信书不如无书。
     
发表于 2023-8-7 16:54:17 | 显示全部楼层
食人魔魔法师 发表于 2023-8-7 16:22
https://gf.1190119.com/article-36555.htm
讲的很明白啊
问题 6. 下列范围内的负载是否属于非消防负载? ...

看来你没有看会长主编的《建筑电气设计常见错误解析》
发表于 2023-8-7 17:15:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 食人魔魔法师 于 2023-8-7 17:18 编辑
wangguichao66 发表于 2023-8-7 16:54
看来你没有看会长主编的《建筑电气设计常见错误解析》

书上写的结论是:属于违反强制性条款的问题
依据:《建筑设计防火规范(2018 年版)》GB50016一2014第10.1.6条【强制性条款】要求:“消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。”
建议:因消防设备不能采用插座方式供电,因此消防控制室插座不应纳入消防供电范围。消防控制室配电盘不可为本室插座供电,消防风机房配电箱内也不应设置检修插座回路,消防用电设备应采用专用的供电回路。
说实话这些个人成天在这抠字眼儿教条主义真的没意思,他说这话前因后果有一点儿逻辑吗?把我们小年轻的搞得迷糊了。
这个检修插座,我10年可能进去用一次打个电钻。
我虽然身体上服了还按他这么做,但是我心里不服。

点评

在设计师这里叫口不服,心不服,图服  发表于 2023-8-7 17:29
     
发表于 2023-8-7 20:42:51 | 显示全部楼层
怎么还能没地方接了,水箱间肯定有个配电箱吧


三相插座的话,把插座拆掉,直接用电线接。
     
发表于 2023-8-8 08:45:20 | 显示全部楼层
食人魔魔法师 发表于 2023-8-7 17:15
书上写的结论是:属于违反强制性条款的问题
依据:《建筑设计防火规范(2018 年版)》GB50016一2014第10.1.6 ...

黑白之间总有灰色地带,
本来规范把明显黑白的区间如何做规定好就行了,
灰色地带留给设计师根据实际情况自行设计就好了,
可现在的规范偏偏要把事情做绝,不界定强条的适用范围(现在政府都搞负面清单了,搞技术的人也不学学),
搞得这些灰色地带纷争不断,
再加上某些大大小小的专家(宣贯者、审查师等)任性、不尊重之前的规范或者习惯做法,
把这些问题扩大化,
一个字,乱!
     
 楼主| 发表于 2023-8-12 22:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
食人魔魔法师 发表于 2023-8-7 16:22
https://gf.1190119.com/article-36555.htm
讲的很明白啊
问题 6. 下列范围内的负载是否属于非消防负载? ...

那排烟机房,电梯照明配电箱都可以接消防配电箱上
     
 楼主| 发表于 2023-8-12 22:14:40 来自手机 | 显示全部楼层
食人魔魔法师 发表于 2023-8-7 17:15
书上写的结论是:属于违反强制性条款的问题
依据:《建筑设计防火规范(2018 年版)》GB50016一2014第10.1.6 ...

消防控制室的普通插座你不接消防双摄切箱???
     
发表于 2023-8-14 10:29:52 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-12 22:14
消防控制室的普通插座你不接消防双摄切箱???

按一些审图专家的意见,消控室设置插座就打强条;
如果消控室与安防室合用的话,只能从安防箱引出插座。
     
 楼主| 发表于 2023-8-14 15:55:01 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-8-14 10:29
按一些审图专家的意见,消控室设置插座就打强条;
如果消控室与安防室合用的话,只能从安防箱引出插座。

那水箱间照明和插座需要单独做个配电箱?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则