账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22893|回复: 43

[求助] 280常开防火阀问题探讨

[复制链接]
     
发表于 2023-8-8 15:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是不是所有的常闭排烟口前面的280度常开防火阀,都不需要信号线和电源线么进行消防联动么?
     
发表于 2023-8-8 16:24:58 | 显示全部楼层
常开的联动来干嘛?想要关掉它吗?
     
 楼主| 发表于 2023-8-8 16:45:26 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-8-8 16:24
常开的联动来干嘛?想要关掉它吗?

是啊 我看有的图纸上画的 280度不是自动关闭了么
发表于 2023-8-9 08:33:56 | 显示全部楼层
280度常开防火阀,就需要个I模块
     
发表于 2023-8-9 09:26:41 | 显示全部楼层
280常开就是反馈信号。白话就是显示阀门状态的信息指示
     
 楼主| 发表于 2023-8-11 10:34:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 08:33
280度常开防火阀,就需要个I模块

11.3.5 下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
    1 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
    2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
    3 排烟风机入口处;
    4 排烟管道穿越防火分区处。
     
发表于 2023-8-11 11:07:48 | 显示全部楼层
280°熔断自行关闭是阀自身的功能,不用电控。
     
 楼主| 发表于 2023-8-11 11:24:39 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-8-11 11:07
280°熔断自行关闭是阀自身的功能,不用电控。

你看看通用规范 现在需要连锁线 所有的280度常开排烟防火阀
     
发表于 2023-8-11 11:26:49 | 显示全部楼层
连锁关闭的是风机,你怎么还没理解。
     
 楼主| 发表于 2023-8-11 12:15:34 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-8-11 11:26
连锁关闭的是风机,你怎么还没理解。

是啊 那你不需要控制线么 控制风机关闭
     
 楼主| 发表于 2023-8-11 14:34:00 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-8-11 11:26
连锁关闭的是风机,你怎么还没理解。

联锁控制,也称为“连锁控制”、“直接自动控制”等,通常是指相对独立于火灾自动报警联动控制以外的控制方式。

联锁控制主要应用于一些需要确保的联动条件,不应受火灾自动报警系统手动\自动状态、故障状态等因素影响,主要通过“专线控制”方式实现,类似于“点对点”的控制方式。

排烟防火阀应联锁关闭相应排烟风机、补风机,此功能通常采用“专线控制”的方式实现,即从排烟防火阀拉专线至风机控制柜,直接联锁控制。
这难道不需要设控制线么?
     
发表于 2023-8-11 16:49:06 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-11 12:15
是啊 那你不需要控制线么 控制风机关闭

这根控制线属于强电线,按现在的风机电路图集,是~220V,与火灾报警系统没关系
     
发表于 2023-8-11 16:50:26 | 显示全部楼层
曾经审图的非要把这根画在火灾报警平面上
     
 楼主| 发表于 2023-8-11 21:19:30 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-11 16:50
曾经审图的非要把这根画在火灾报警平面上

不对吧 我问了目前的厂家 是控制线 需要接入火自报系统 所有的排烟防火阀手拉手接到风机配电箱
     
发表于 2023-8-11 22:47:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-8-11 22:48 编辑
nihaoccs 发表于 2023-8-11 21:19
不对吧 我问了目前的厂家 是控制线 需要接入火自报系统 所有的排烟防火阀手拉手接到风机配电箱

       大家理解的控制线,是指将排烟防火阀作为受控对象的线。你说的这根线,是为停机提供控制信号的线,受控对象是风机。这根线虽然也接在控制电路中,但一般将其表述为信号线,不过说它是控制线似乎也没什么错。
      所以术语的含义很重要,不然很容易混淆,造成不必要的争议。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则