账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16895|回复: 18

[问题探讨] 关于地下车库应急照明灯具设置问题

[复制链接]
     
发表于 2023-8-9 10:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  目前应急照明灯,无论车库多高,设计的都是吸顶安装,这就会出现一个问题:车库顶板太高的话(如6米),应急照明灯吸顶安装,再加上下方管线排布,会导致应急照明的效果很差,这个能有什么解决方案吗?还是说这样也没问题?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-8-9 18:43:38 | 显示全部楼层
壁装呀~层高低管线也多的呀~
     
发表于 2023-8-10 08:02:43 | 显示全部楼层
我都是壁装,带来的另外一个问题是经常和消火栓打架。。。
     
发表于 2023-8-10 08:22:49 | 显示全部楼层
也可以和一般照明一样采用直管灯吊装。
     
发表于 2023-8-10 09:01:27 | 显示全部楼层
壁装或者吊装,地下车库很少有吸顶安装的,本来应急照明照度富裕都不大,再遮挡下就不够了
     
发表于 2023-8-10 09:47:47 | 显示全部楼层
壁灯 就是柱距太宽
只装一侧,不够均匀,对侧照度不足,图集、指南都有照度图
万一碰上一板一眼的检测,怕是未必过关

规范要求:通道要均匀,
3.2.5条 照明灯采用多点、均匀布置方式————应字条款
4.5.6 照明灯宜安装在顶棚上。


双侧交叉隔柱子装灯,单侧灯间距15m、16m,照度可能还是有问题、配线也不方便


双侧每个柱子面对面装灯,甲方又该骂你没长脑子



结论:地下车库装壁灯,进退两难




那么,装顶灯,通道顶均匀布置,最符合规范图集意图


①吸顶装,地下室管线密集区,没有很好避让,就会遮挡,
相当于:间接照明。


间接照明设计导则———那就是加大灯的功率、或者加密呗。管线密集区 还不是特别多,可以接受


或者应急照明最后出图,等水暖管道布置好了,在管线基础上,见缝插针布灯
但一个应急照明 画这么麻烦,设计效率低


简单粗暴就是图上标注一句话吧,让施工单位现场避让各类遮挡物,确保地面照度




② 吊装/线槽灯?
和普通照明一样 线槽灯?


4.5.1 灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。
4.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:
3 灯具采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。


没说能装线槽下。或者把线槽认定为“装修材料”?
还要是24V的线槽,是利用加隔板的消防报警线槽吗?或是单独设一组应急照明线槽,甲方爸爸估计又想骂人了吧

























评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
h1014341985 + 2 很给力!

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-10 13:21:17 | 显示全部楼层
间接照明,
一个是常规1米2的管灯效果

一个是非消防切除,应急照明点亮效果

对比看看

正常照明 间接照明.png
应急灯点亮2.png
     
 楼主| 发表于 2023-8-10 16:03:20 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-10 09:47
壁灯 就是柱距太宽
只装一侧,不够均匀,对侧照度不足,图集、指南都有照度图
万一碰上一板一眼的检测, ...

看了您的回答结合了规范和现场情况,受益匪浅。那大白话说就还是推荐吸顶,增加应急照明布置密度是吧?
     
 楼主| 发表于 2023-8-10 16:19:52 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2023-8-10 09:01
壁装或者吊装,地下车库很少有吸顶安装的,本来应急照明照度富裕都不大,再遮挡下就不够了

那就有个问题,那是否可以线槽安装
发表于 2023-8-10 16:49:37 | 显示全部楼层
h1014341985 发表于 2023-8-10 16:19
那就有个问题,那是否可以线槽安装

线槽可以,就是得专门走金属槽盒,刷防火涂料,壁上1米的疏散指示还需要单独走线,麻烦
     
 楼主| 发表于 2023-8-11 09:28:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-10 16:49
线槽可以,就是得专门走金属槽盒,刷防火涂料,壁上1米的疏散指示还需要单独走线,麻烦

好的,谢谢您的解答
     
发表于 2023-8-11 11:31:13 | 显示全部楼层
吸顶装感觉不太现实,地库都是大风管。
     
发表于 2023-8-11 11:38:07 | 显示全部楼层
可以按不同区域划分吧,基本上不走管道、桥架的一部分吸顶安装,比较多管道桥架的一部分吊杆安装吧。
     
发表于 2023-8-11 11:45:48 | 显示全部楼层
7#应急照明感觉不是用的A型灯具吧?
A型灯具隔了风管还能这么亮的那得多大功率。
另外,这种间接照明的灯管坏了维修岂不是要大费周章?
     
发表于 2023-8-15 13:35:52 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-11 11:45
7#应急照明感觉不是用的A型灯具吧?
A型灯具隔了风管还能这么亮的那得多大功率。
另外,这种间接照明的灯 ...

当时是GB51309刚出来,第一个项目
年前刚好验收
A型灯,蓝图是台谊 3W,8m一个吧

实际采购是中小厂,
价格比台谊便宜一半,具体瓦数不知道,

这个楼里各楼层、多个场所来看,这家灯确实很亮,
可能是新灯缘故

有的地方亮的  不忍直视  怕甲方说———搞这么亮干什么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则