住宅小区,有多台箱变,如果每台箱变一回高压供电的话,高压出线回路较多。是否可以一回高压出线为几台箱变供电?有这样的做法吗?
     
发表于 2023-8-18 10:51:17 | 显示全部楼层
有的,单环网接线
     
发表于 2023-8-18 10:53:10 | 显示全部楼层
有的,箱变高压侧做成环网型,别做成终端型即可。
     
发表于 2023-8-18 11:07:00 | 显示全部楼层
工业园区很多都是这种做法。
     
 楼主| 发表于 2023-8-18 11:14:25 | 显示全部楼层

一般一回出现带多少变压器?按容量控制还是台数控制?
     
 楼主| 发表于 2023-8-18 11:17:54 | 显示全部楼层
liuchong_5hao 发表于 2023-8-18 10:53
有的,箱变高压侧做成环网型,别做成终端型即可。

环网型是不是需要增加1进1出两个隔离开关就对了?
     
发表于 2023-8-18 11:18:58 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-8-18 11:14
一般一回出现带多少变压器?按容量控制还是台数控制?

这种不好说,咨询一下当地供电部门吧
发表于 2023-8-18 15:17:52 | 显示全部楼层
一进一出应该用负荷开关
     
发表于 2023-8-19 17:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
住宅,双环网属于常规做法。能环多少台变压器,按地方规定

比如一路 ≤ 5台630
     
发表于 2023-8-19 17:46:48 来自手机 | 显示全部楼层
一对一放射式,反而不是常规做法
     
发表于 2023-8-20 10:32:22 | 显示全部楼层
可以的。一回路可带箱变数量未见规定,但GB50613中对中压公共电网有不大于630kVA容量要求,且箱变低压出线不宜超过6回。因公共电网主要用作供电,与用户电网主要用作配电不同,仅供参考。