账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6713|回复: 10

[求助] 事故风机启停按钮盒设置要求?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-28 23:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
事故风机启停按钮盒设置要求?在那本规范或者图集上有相关介绍吗?
发表于 2023-8-29 08:40:38 | 显示全部楼层
这个规范有要求
9C8EF41F-D408-4562-8C22-16CE1E8AEE7D.png
     
 楼主| 发表于 2023-8-29 08:41:59 | 显示全部楼层

距地高度有要求吗?老师
发表于 2023-8-29 09:00:16 | 显示全部楼层
电气画图狗 发表于 2023-8-29 08:41
距地高度有要求吗?老师

一般不都是1.3---1.5米
     
发表于 2023-8-29 09:08:15 | 显示全部楼层
这种开关安装高度设计师自己确定,
操作方便就行了。

可能是电气规范太多太繁杂,
有的设计师总怕漏掉某个规范对这种安装高度的要求,
时不时有人问类似问题。

规范太繁杂,好多不需要规范管的内容都要管,电气圈的悲哀!
     
发表于 2023-9-4 20:23:33 | 显示全部楼层
在风机旁就地设置,高度一般1.3---1.5米
     
发表于 2023-9-6 14:16:11 | 显示全部楼层

这么看来只是事故风机才有此要求,普通风机放在屋面可以不做吗?
发表于 2023-9-8 10:50:02 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2023-9-6 14:16
这么看来只是事故风机才有此要求,普通风机放在屋面可以不做吗?

屋顶风机也需要设置
     
发表于 2023-9-8 11:24:52 | 显示全部楼层
假如屋顶风机的控制箱不在风机处可见范围内,需设按钮,目的是防止检修时别处启动风机
     
发表于 2023-9-8 11:26:03 | 显示全部楼层
事故风机设置在门内外设置按钮是为了及时排除事故气体
     
发表于 2023-9-11 16:31:44 | 显示全部楼层
如事故风机设在排风机房A处,但是为机房B服务,室内外按钮应在机房B室内外设置,A处按钮满足检修功能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则