账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5390|回复: 2

[求助] 风机的电磁功率计入负荷计算吗

[复制链接]
     
发表于 2023-8-29 11:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
暖通提的条件里,风机标注了一些电磁阀门的功率  0.5kw  0.37KW  都有很小,一些风机多的可能有五六个,少的可能就两个。那么进行负荷计算选择断路器和导线时,这些电磁阀门的负荷需要计算吗
     
发表于 2023-8-29 11:06:09 | 显示全部楼层
计算风机控制箱的总开关和线缆时,要考虑。计算变压器时,可以不考虑。。。。

这种问题可以自己想想它们是怎么运行的
     
发表于 2023-8-29 11:11:20 | 显示全部楼层
1、这些电磁阀肯定不算在计算负荷中,计算负荷是持续半小时以上的最大负荷,电磁阀瞬时动作就完了。
2、就断路器而言,瞬时脱扣器可能因瞬时电流过大而动作,如果同时动作的电磁阀与风机功率比例达到不可忽视,可校核一下是否会导致误动。但只要不是风机起动时动作电磁阀,这种可能性几乎没有。
        
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则