账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6531|回复: 11

[问题探讨] 变频启动电机断路器是否可采用C型?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-31 09:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变频启动电机启动电流已经降低了,断路器是否可采用C型?
     
发表于 2023-8-31 09:56:18 | 显示全部楼层
你用微断么?只要额定电流够大,B型都可以
     
发表于 2023-8-31 10:13:00 | 显示全部楼层
应该是可以采用,但是为了不必要的麻烦 建议用D型 解释太麻烦
发表于 2023-8-31 11:34:52 | 显示全部楼层
变频器故障或者工频调试,都有问题
     
发表于 2023-8-31 12:16:37 | 显示全部楼层
用C型得提高整定值,然后校验导线载流量,可能需要放大导线;
用D型或某些厂家的K型,如果距离不短那一定得校验接地故障保护,很可能也需要放大导线。
     
 楼主| 发表于 2023-8-31 15:26:15 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-8-31 09:56
你用微断么?只要额定电流够大,B型都可以

不一定微断,塑壳也会有,能用就行
     
 楼主| 发表于 2023-8-31 15:32:36 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-31 10:13
应该是可以采用,但是为了不必要的麻烦 建议用D型 解释太麻烦

D型最稳妥,肯定没错
     
 楼主| 发表于 2023-8-31 15:33:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-31 11:34
变频器故障或者工频调试,都有问题

看来树总也是倾向于D型
     
发表于 2023-8-31 15:35:23 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-8-31 12:16
用C型得提高整定值,然后校验导线载流量,可能需要放大导线;
用D型或某些厂家的K型,如果距离不短那一定 ...

K型不是用于保护线路的,是直接保护电机的,相当于一般情况下热继的作用。其长延时脱扣器特性与电机允许过载特性相匹配,但与线路并不匹配。
     
 楼主| 发表于 2023-8-31 15:35:42 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-8-31 12:16
用C型得提高整定值,然后校验导线载流量,可能需要放大导线;
用D型或某些厂家的K型,如果距离不短那一定 ...

放大导线是另外一回事,C型还需要提高整定值吗,其倍数应该能满足要求了。
     
发表于 2023-9-1 17:16:31 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2023-8-31 15:35
放大导线是另外一回事,C型还需要提高整定值吗,其倍数应该能满足要求了。

我前面没注意看,你的电机是变频启动的,启动电流应该比全压直启小。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则