图书馆未设置火灾报警系统,不满足GB50116-2013附录D/7、19条,大家觉得审图专家的意见靠谱吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-9-4 09:49:06 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 xinxirong 于 2023-10-9 10:34 编辑

《建筑防火通用规范》8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:    1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;
    2 旅馆建筑;
    3 建筑高度大于100m的住宅建筑;
    4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;
     
 楼主| 发表于 2023-9-4 09:52:48 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-9-4 09:49
一般大一点的学校图书馆都设。除非甲方真的不愿意设,让甲方出面处理就行。
设计不要低于建规通规就没问题 ...

审图已经通过了,内审拿这条GB50116-2013附录D要求我们修改,怎么有理有据的反驳他?
     
发表于 2023-9-4 09:57:30 | 显示全部楼层
这奇葩审查意见
要是按照GB50116附录D来要求设火警,
哪还要GB50016-8.4做什么?
     
 楼主| 发表于 2023-9-4 09:59:45 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-4 09:57
这奇葩审查意见
要是按照GB50116附录D来要求设火警,
哪还要GB50016-8.4做什么?

是的,我也跟他说按照GB50016来确定是否设置火灾报警,可是讲不通,吐血!!!
     
发表于 2023-9-4 10:02:56 | 显示全部楼层
御剑凌九霄 发表于 2023-9-4 09:59
是的,我也跟他说按照GB50016来确定是否设置火灾报警,可是讲不通,吐血!!!

这位提意见的仁兄还好不是在施工图审查单位干审查,
只祸害一个单位,
万幸!

回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-4 10:05:18 | 显示全部楼层
不过你们单位也够奇葩的,
内审不是在外审之前吗?
外审通过了还来内审。
发表于 2023-9-4 10:54:08 | 显示全部楼层
D里说了办公楼的办公室也要报警,反驳他,是否所有办公楼都有报警呢?逻辑关系都没搞明白。
     
发表于 2023-9-4 11:59:53 | 显示全部楼层
先按照50016执行看是否设置吧 如果要设置那就是按照50116执行啊 但如果不设置 50116这本规范都不用参考了吧.....的确人才
     
发表于 2023-9-4 13:58:56 | 显示全部楼层
御剑凌九霄 发表于 2023-9-4 09:52
审图已经通过了,内审拿这条GB50116-2013附录D要求我们修改,怎么有理有据的反驳他?

你这是挂靠的项目吧,内审意见让你加你就加,反驳做什么,单位内审标准高于国标是很正常的事。他只是觉得你这个单体应该做火灾报警而已,意见是随便给的。
     
发表于 2023-9-4 16:32:59 | 显示全部楼层
反正火灾自动报警的设置是根本不懂,比如说有些图书馆可以不设置,但是小商铺要设置;旅馆要设置,但是学生宿舍不设置;这年头能活着就挺好的
     
发表于 2023-9-4 16:48:13 | 显示全部楼层
高于规范,没毛病
     
发表于 2023-10-8 16:24:46 | 显示全部楼层
50016-8.4.4图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆——是应设。换言之超50万的不设肯定有问题,不超50万的可以不设,但设了也可以。内审要求了,那就设呗