账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6273|回复: 10

[问题探讨] 高大空间采用自带电源B型应急灯具,可否不用应急照明配电箱?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-5 13:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:高大空间采用自带电源B型应急灯具,非集中控制,可否不用B型应急照明配电箱?就像以前的做法,普通配电箱引出一路应急照明电源,断电点亮?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-9-5 13:28:05 | 显示全部楼层
还有,高大空间采用B型应急灯具,采用B型应急照明配电箱,墙面疏散指示灯具采用A型灯具,采用A型应急照明配电箱。不大的一个建筑,就要用两个应急照明配电箱?
     
发表于 2023-9-5 14:19:01 | 显示全部楼层
看19D702-7 P13、14页,B型应急照明配电箱是必须要采用的,不选A型就选B型

高大空间可以选择一个A型,不选用B型
     
发表于 2023-9-5 16:28:55 | 显示全部楼层
断电点亮不允许,强条!但现在此强条废止了,但是废止了,也不知道是否还作数
     
发表于 2023-9-5 16:29:50 | 显示全部楼层
如果应急照明灯具吊装到8m以下的话,是否可采用A型灯具?
     
发表于 2023-9-5 16:31:49 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2023-9-5 16:28
断电点亮不允许,强条!但现在此强条废止了,但是废止了,也不知道是否还作数

现在上面讲的是 只是废除强制性 手动点亮
     
发表于 2023-9-5 17:20:28 | 显示全部楼层
如果属于消防疏散照明范畴,那就还受标准约束,要么A型、要么B型,不能自创
     
发表于 2023-9-5 17:24:28 | 显示全部楼层
看多高空间了
12m、15m,都可以用A型灯
反正规范并不要求:H>8m 必须B型
     
发表于 2023-9-11 15:40:48 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-9-5 17:24
看多高空间了
12m、15m,都可以用A型灯
反正规范并不要求:H>8m 必须B型

用A类的灯在高大空间照度达不到吧
     
发表于 2023-9-11 16:17:19 | 显示全部楼层
10086bbs 发表于 2023-9-11 15:40
用A类的灯在高大空间照度达不到吧

A类等可以做大功率的,我们在项目上用到过20W的A类灯具,很一些厂家的B类灯具满足不了IP34的要求。
     
发表于 2023-9-11 16:34:51 | 显示全部楼层
应参照19D702-7图集做法,也不是说高大空间就一定要用B型,只要地面最低水平照度满足就行。现在要求3LX了,现有产品A型灯难以满足,用B型灯是常见成熟做法了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则