账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6373|回复: 10

[规范条文] 同时启动停止建筑内的所有火灾声光警报器

[复制链接]
     
发表于 2023-9-8 17:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警规范中要求“同时启动停止建筑内的所有火灾声光警报器” 根本就不合理。对于规模小的工程能实现,对于大的项目,例如大型厂房、商业综合体,根本就实现不了。据厂房说,进口的消防产品如西门子都实现不了,国产的估计更实现不了。报警主机的处理器很多都反应不了那么快。
     
发表于 2023-9-8 18:05:22 | 显示全部楼层
遇到真正的火情,启动我觉得倒是没啥的。
实现不了全部启动,可能是声光报警总线接的报警器太多,会导致电源容量不足。其实这是容易解决的。
在火灾报警产品,我倒不是盲目觉得国外的好。海湾,利达?松江?哪一种品牌技术差了呢
正如苹果不一定比华为的好。
     
发表于 2023-9-8 20:38:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-8 23:22 编辑

报警主机的处理器很多都反应不了那么快?
启动几个火灾声光警报器能有多复杂,
还有这种说法?

2楼的说法倒是有可能,
对于大型系统,现在很多人都没有认真核过火警系统电源能不能满足火警联动需求。
     
 楼主| 发表于 2023-9-11 17:26:31 | 显示全部楼层
我的意思是同时启动停止,需要报警主机对所有的输入输出模块或直接对声光报警器发出指令。据朋友一个烟草院的朋友说,西门子是实现不了,某国产头部品牌的产品他们也用过,也实现不了,项目是卷烟厂房。
     
发表于 2023-9-12 16:00:47 | 显示全部楼层
完全的同时当然实现不了,但是同时启动未必是要同时,依此启动就好。
     
 楼主| 发表于 2023-9-15 14:00:50 | 显示全部楼层
大型项目,同时启动停止应该没几家能实现。只能考虑依次启动。
     
发表于 2023-9-15 17:16:46 | 显示全部楼层
国内应该没有一家可以同时启动停止。
     
发表于 2023-9-15 17:21:30 | 显示全部楼层
能不能实现是一回事,只要把说明写好就对了。
中国特色的规范。
     
发表于 2023-9-16 10:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-16 15:19 编辑

设备多无法同步启动,属于火警系统末端设备电源容量不足的问题,和火警总机没多大关系,有关系的是24v电源容量是否足够和电源导线截面积是否足够(设备端工作电压超出正常范围),要从火警系统电源方面找解决办法(当然依次启动也是一种解决办法)。
除了加大主机24v电源容量和加大导线截面,还可以增设局部24v火警电源,当然24v电源要满足相应要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-17 07:15:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-17 07:19 编辑

对于火警系统的供电要求,规范是有明确的:
GB50116-4.1.2 消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V ,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。
条文说明:消防联动控制器的电压控制输出采用直流24V 主要考虑的是设备和人员安全问题, 24V 也是火灾自动报警系统中应用最普遍的电压。除容量满足受控消防设备同时启动所需的容量外,还要满足传输线径要求,当线路压降超过5% 时,其直流24V 电源应由现场提供。

有兴趣的可以看看网上有关电源偏差计算分析的文章,贴一个链接:
火灾自动报警系统电源总线截面选择的计算探讨 - 道客巴巴  https://www.doc88.com/p-0136924423954.html
可以说,这个设计师很少有人认真计算过,
有点不算不知道、算了吓一跳的感觉。

     
发表于 2023-9-17 07:33:15 | 显示全部楼层
不过,火警系统往往在设备采购(招标)后往往需要深化设计,
所以施工图阶段不校核设备端电源偏差也不算啥问题,
审查师一般也不会管这些。

如果是深化设计阶段,那就需要充分考虑这个问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则