老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

[复制链接]
发表于 2007-10-18 11:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT color=#ff0000>工程不大,一共只有4W多平米。</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>只是消火栓直接启泵线的连接方式有待商榷。</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>各个地方的做法又不统一:</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>有些院从消控室出启泵线到各防火分区和各住宅单元的消防端子箱,再由各端子箱引到各范围内的消火栓启泵按钮。但是这种做法似乎有不是直接启动的嫌疑,似乎不满足规范要。</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>有些院从消防泵控制箱出来一根启泵线总线,然后就用这根总线一直把整个工程的消火栓按钮连起来。这个肯定是纯的直接启动,但是似乎方式有点太乱。小工程还可以,如果是10W左右的大工程,这样只用一组线把所有的串起来还好吗?</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>我的做法是从消防泵控制箱处,引出启泵总线,然后总线到本防火分区的消防端子箱,再在这个端子箱内分线,分出若干到各个防火分区和住宅单元的消防端子箱。</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000>请帮我参考参考!!!</FONT><BR><BR></P><BR> 2007101913164958.rar (501 Bytes, 下载次数: 19)

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 chshchy 在 2007-10-19 13:17:05 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2007-10-18 13:28:18 | 显示全部楼层

回复:老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

<P>怎么没人理???</P>
发表于 2007-10-18 16:52:56 | 显示全部楼层

回复:老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

规范要求消火栓按钮的工作部位应在消防中心显示,不知道你的做法能不能满足该要求?
     
发表于 2007-10-18 16:58:39 | 显示全部楼层

回复:老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

<P>可以阿,没问题!</P>
<P>不过你的消火栓启泵线和多限制联动线根数都比较多</P>
 楼主| 发表于 2007-10-18 17:08:38 | 显示全部楼层

回复:老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

<P>2楼的朋友,我的消火栓按钮接入总线,当然能满足消控室显示位置的要求。</P>
<P>3楼的朋友,是呀,是比较多。没办法,既然是多线,当然线多了。 -_-!</P>
发表于 2007-10-18 17:34:27 | 显示全部楼层

回复:老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

<P>那应该是可以的。</P>
     
发表于 2007-10-19 00:06:24 | 显示全部楼层

回复:老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

<P>板爷,您来了。您说的问题涉及一个强条。</P>
<P>我没看你的图,就着文字,这个问题我是这么看的:</P>
<P>1、要满足消火栓按钮直接启动消防泵,必然有一组线直接绕过消防中心去消防泵的控制柜了;</P>
<P>在图籍上,控制的接线端子,有两组接受消火栓按钮信号的端子;</P>
<P>2、你的做法没问题啊,要是一定说有问题,就是控制柜出来只有一组而不是两组以上。</P>
<P>3、这两组控制线,到底为什么是两组呢?</P>
<P>说明图籍是主张直接启动线多组的,多组可靠,起码两组,对吧。</P>
<P>我也不是很明白,楼下的继续。</P>
<P>4、呵呵,不知道这么说,板爷您是不是赞同呢?</P>
 楼主| 发表于 2007-10-19 13:02:41 | 显示全部楼层

回复:老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

<P>冰爷,客气!</P>
<P>我也是不太明白,为什么图集上有两组。</P>
<P>平时咱都用的一组。</P>
<P>这个情况冰爷是怎么处理的呢?</P>
<P>是用一组把所有的按钮都给串(联)起来?那可是几W平米呀!而且这样不分区的连接,是否可靠性也不强?</P>
 楼主| 发表于 2007-10-19 13:14:54 | 显示全部楼层

回复:老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

<P>冰爷有空帮我看看图吧!</P>
<P>我们公司原来有一个专门搞弱电的走了,现在就没有了对弱电有比较深刻理解的人在了。</P>
     
发表于 2007-10-22 01:20:43 | 显示全部楼层

回复:老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

<P>哈哈哈,板爷,您可不能这么称呼我,叫我“小冰”就可以了。</P>
<P>两组控制线,也就是一个泵一组,这是国标的做法。</P>
<P>要是你觉得不可靠,你就多拉几组好了,只要端子能够接入。</P>
 楼主| 发表于 2007-10-23 09:28:16 | 显示全部楼层

回复:老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

<P>又看了看图集,明白了,需要多少组线,只需要增加KA4-*的数量就行了,也就是说,需要几组线,就在二次回路中增加几个起泵继电器就行了。</P>
<P>问题是,我觉得KA4-*为什么都使用常闭触点?</P>
发表于 2007-10-23 11:30:52 | 显示全部楼层

回复:老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

<P>上传的图,消火栓按钮的连接方式没有什么大问题。</P>
<P>----------------------------------------------------------------------------------</P>
<P>问题是,我觉得KA4-*为什么都使用常闭触点?</P>
<P>以前都使用玻璃破碎按钮,平时压下,SE1~SEm按钮是闭合的,KA4-平时动作,KT3不动作。当玻璃破碎后弹起,接点断开,使KT3-KA5动作,启泵。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-10-23 11:31:44 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2007-10-23 14:25:29 | 显示全部楼层

回复:老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

<P>原来如此!!!</P>
<P>多些楼上的朋友!!!</P>
     
发表于 2007-10-23 22:35:31 | 显示全部楼层

回复:老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-10-23 11:30:52</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>有Z大哥,我只有挑刺的份。<BR>
发表于 2012-1-6 20:46:40 | 显示全部楼层
老冰斑竹,天花板来捧场了,有个消防系统图,请帮我看看,也请大家帮我看看