账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8019|回复: 19

[问题探讨] 消防切非

[复制链接]
     
发表于 2023-9-12 11:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lh19930615 于 2023-9-12 11:17 编辑

设置了电能监控系统的项目,消防切非可以通过消防信号联动电能监控系统主机实现吗?我看目前大部分做法都是在低压柜出线断路器通过消防信号,分励脱扣?如果可以通过主机联动,这样做法简单,而且成本也低
     
发表于 2023-9-12 11:38:32 | 显示全部楼层
规范没有规定如何切除,只要能按要求切断电源,应该都可以。
发表于 2023-9-12 11:44:13 | 显示全部楼层
你问问电能监控的厂家,给个总线信号,能否分区域切非,如果兼容,我觉得挺好
     
发表于 2023-9-12 12:29:46 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-9-12 11:38
规范没有规定如何切除,只要能按要求切断电源,应该都可以。

但是不是存在电能监控系统与消防配置要求不一样,功能虽能实现,但涉及配置要求、运维管理及与现行消防系统不协调的相关问题?
     
发表于 2023-9-12 14:32:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-9-12 11:44
你问问电能监控的厂家,给个总线信号,能否分区域切非,如果兼容,我觉得挺好

这个能不能得到消防认证是个问题  感觉是这样
     
发表于 2023-9-12 14:40:33 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-9-12 14:32
这个能不能得到消防认证是个问题  感觉是这样

需要消防强制认证的产品有个目录,
这个不需要。
     
发表于 2023-9-12 14:53:26 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-12 14:40
需要消防强制认证的产品有个目录,
这个不需要。

这咱就不知道具体算不算了
     
发表于 2023-9-12 15:44:18 | 显示全部楼层
从实际角度来说,消防动作是可能造成系统瘫痪的,消防要求高可靠性,所以要通过物理方式非切,可参考消防设备不能通过变频器启动
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-9-12 18:00:29 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-12 14:40
需要消防强制认证的产品有个目录,
这个不需要。

我觉得同样门禁系统是不是也可以通过联动主机的形式开门,不需要联动到末端,就看两个系统的厂家有没有动力去做系统间融合通信罢了,这个功能实现起来应该是没有技术问题的?比如周界和监控的联动,不就是类似原理
     
 楼主| 发表于 2023-9-12 18:02:44 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-9-12 12:29
但是不是存在电能监控系统与消防配置要求不一样,功能虽能实现,但涉及配置要求、运维管理及与现行消防系 ...

目前有的城市主推的物联网消防系统,就应该主打一个开放整合,整合各个分散独立系统的信息,互联互通
     
 楼主| 发表于 2023-9-12 18:04:55 | 显示全部楼层
shallthen 发表于 2023-9-12 15:44
从实际角度来说,消防动作是可能造成系统瘫痪的,消防要求高可靠性,所以要通过物理方式非切,可参考消防设 ...

所谓的可靠性高,一直是个伪命题,纯机械就一定可靠吗;既然那么不相信电子技术的发展,还搞什么消防报警联动,设置弱电控制强电这个东西都不应该被发展了
     
 楼主| 发表于 2023-9-12 18:09:44 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-12 14:40
需要消防强制认证的产品有个目录,
这个不需要。

消防强制认证,应该只认证直接参与消防的设备就行了吧
     
发表于 2023-9-13 08:29:26 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-9-12 18:00
我觉得同样门禁系统是不是也可以通过联动主机的形式开门,不需要联动到末端,就看两个系统的厂家有没有动 ...

好多设计图纸就是这么做的。
     
发表于 2023-9-13 08:30:35 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-9-12 18:09
消防强制认证,应该只认证直接参与消防的设备就行了吧

网上有强制消防认证产品目录,
找来看看就清楚了。
     
发表于 2023-9-13 08:55:18 | 显示全部楼层
这个倒不光是消防认证问题。不是技术实现问题,涉及一系列的东西,包括大部分的认知,习惯,默认做法。如查处贪腐一般是纪委,全国人民都基本晓得。但某一个地区却是另辟蹊径安排财务部门查,,这就会带来一系列管理上的问题....或造成管理紊乱
  换一个角度,你这样设计,物业管理按照常识,觉得这个不涉及消防,电能管理可以随便关掉。。。这会出现什么问题?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则