账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6094|回复: 7

[规范条文] 民规3.2.11.3二级负荷供电问题

[复制链接]
     
发表于 2023-9-12 15:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规GB51348-2019 3.2.11.3当建筑物由双重电源供电,且两台变压器低压侧设有母联开关时,二级负荷可由任一段低压母线单回路供电;
这一条为什么必须是双重电源供电。如果2路高压2台变压器,变压器低压侧设有母联开关,从任一低压母线单回路供电,如果低压出线断路器或低压电缆故障,2路高压无论是双重电源还是双路电源,二级负荷都会失电。如果是双回路高压没电,即使是从每台变压器各取一路低压末端互投,那二级负荷也是没电。所以这个双重电源对二级负荷有什么意义?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-9-12 15:31:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-9-12 15:34 编辑

你说了低压系统故障和两路高压同时故障,为什么不说只有一路高压进线故障的情况。这一条规范我觉得有问题,就是太不像一个规范条文了,反倒像设计手册。但是他表达的这个意思没什么问题。
     
 楼主| 发表于 2023-9-12 15:41:24 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-9-12 15:31
你说了低压系统故障和两路高压同时故障,为什么不说只有一路高压进线故障的情况。这一条规范我觉得有问题, ...

我想问的是为什么必须是双重电源才可以单回路放射,双路电源就不可以。
     
发表于 2023-9-12 15:47:08 | 显示全部楼层
fengyuntian 发表于 2023-9-12 15:41
我想问的是为什么必须是双重电源才可以单回路放射,双路电源就不可以。

谁说双回路不可以了,规范这一条说的是当A情况时,可采用a方法。它没有限制其他做法。
     
发表于 2023-9-12 16:01:56 | 显示全部楼层
在规范里面还有一条很重要的概念,叫重要负荷采用末端切换,你了解一下就知道是什么意思了
     
发表于 2023-9-12 17:09:41 | 显示全部楼层
fengyuntian 发表于 2023-9-12 15:41
我想问的是为什么必须是双重电源才可以单回路放射,双路电源就不可以。

按规范条文的意思,双重电源进线,相当于外线满足一级负荷了,两路电源同时市电的可能较低,这个时候,低压母联,二级负荷一个回路供电,可靠性还是有保障。双路电源进线,只满足外线二级负荷,即使低压母联,还是一路电源,对末端二级负荷供电可靠性较低。但是,这个跟末端双回路也没啥关系啊,前面都不可靠了,后面几个回路都没有用了,我是这么理解的,大佬们的想法我们是猜不透的。
     
发表于 2023-9-14 11:19:10 | 显示全部楼层
规范的想法:尽量可靠,但比一级负荷的要求要低一点。
     
发表于 2023-9-14 13:24:06 | 显示全部楼层
市政电源的双重还是双路,一地鸡毛!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则