账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5959|回复: 7

[求助] 屋面用电设备配电线路是否只能穿钢管,而不能走桥架?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-13 10:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个几层的办公楼屋面布置了一些空调设备,采用桥架布线。审图提出屋面的配电箱出线应穿钢管,不能走桥架,理由是GB51348的第11.5.10:从配电箱(柜)引出的线路应穿金属导管,金属导管的一端应与配电箱(柜)外露可导电部分相连,另一端应与用电设备外露可导电部分及保护罩相连。
不理解,难道屋面所有电缆都只能穿管吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-9-14 11:15:22 | 显示全部楼层
审图有点钻字眼了,也不管规范的本意。
     
发表于 2023-9-14 11:39:41 | 显示全部楼层
你把这条条文解释写上去给专家。另外补充接地做法就行
     
发表于 2023-9-14 11:56:54 | 显示全部楼层
图审应该是根据GB50057-4.5.4-2条要求设置。此条属于审查要点,必查项。
     
发表于 2023-9-14 12:30:20 | 显示全部楼层
50057 遗留的问题

后续修编建议改写

     
发表于 2023-9-14 12:33:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2023-9-14 12:36 编辑


                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
     
发表于 2023-9-14 13:23:44 | 显示全部楼层
这个好解决,你走桥架走槽盒式的,然后补充防护和接地措施就可以了,这个我们这样做,审图老师就没说话,这个规范之所以会这样写,是因为一般室外配电箱电缆小,也不多。但是当你室外有比较大设备的时候,还是要走桥架的
     
发表于 2023-9-15 13:58:51 | 显示全部楼层
50057这条其实不太合适,屋顶泛光照明用金属管容易生锈腐蚀,还不如用PC管。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则