账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8591|回复: 10

[规范条文] 二类防雷均压环起始高度探讨

[复制链接]
     
发表于 2023-9-24 11:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB51348第11.3.3条2款:结构圈梁中的钢筋应每3层连成闭合环路作为均压环,并应同防雷装置引下线连接; GB 5007 第4.3.9条第2款:高于60m的建筑物,其上部占高度20%并超过60m的部位应防侧击,防侧击应符合下列规定:1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶上的保护措施处理。 2)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
结合以上两条规范规定是否可以理解为二类防雷建筑均压环设置的起始高度为建筑高度60m以上并占建筑总高度20%部分?就实际实施来看,大多都是从45m开始设置。这一块一直不理解,想学习下各位前辈在实际中都是怎么实施的。
雷规要求.png
民标要求.png
     
发表于 2023-9-24 11:41:19 | 显示全部楼层
你是不是还没看过通用规范的防雷部分~
     
发表于 2023-9-24 11:42:14 | 显示全部楼层
新民标抄的老民规,老民规跟老雷规里的均压环说的不是一个事儿,新雷规没提均压环,改叫等电位连接环。。。

反正现在民标和雷规两者对不上。
     
 楼主| 发表于 2023-9-24 11:44:39 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-9-24 11:41
你是不是还没看过通用规范的防雷部分~

通用规7.1.3规定:高度45m及以上水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连。按这个意思就是45米就要开始设置么?

点评

看到这里了,7.1.2.4条居然漏看了,这属于审图热点条目。。  发表于 2023-9-24 13:15
     
发表于 2023-9-24 13:30:02 | 显示全部楼层
好几个概念混淆了。
1、均压环不是防侧击雷的,是用作等电位的。既作为防反击的等电位,又作为LEMP防护中三维“联结网络”中的一部分。当然,也能起防侧击雷的作用。
2、防侧击雷高度本可用滚球法算,但研究表明,由于建筑屋顶的拦截作用,侧击雷最后击距最多达到三类防雷的60m,且随建筑高度而增大。所以不管建筑防雷等级是多少,侧击雷至少60m以上才开始考虑。至于你是否通过均压环去防侧击雷,那是设计自己定的事。
3、建筑侧面有突出物时,防护不按侧击雷考虑,基本上就是滚球法算。二类防雷45m,三类60m.但基本不可能有60m以上的三类防雷建筑,所以取45m。
     
 楼主| 发表于 2023-9-24 13:42:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 wi0i0iw 于 2023-9-24 13:47 编辑
wi0i0iw 发表于 2023-9-24 11:44
通用规7.1.3规定:高度45m及以上水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连。按这个意思就是45米就要开 ...

7.1.2.4说的不是三类防雷的么

点评

你怎么看得就不那么仔细呢~要点一下,动一下~7.1.3.4不是同一个东西吗~  发表于 2023-9-24 14:24
     
 楼主| 发表于 2023-9-24 14:04:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-24 13:30
好几个概念混淆了。
1、均压环不是防侧击雷的,是用作等电位的。既作为防反击的等电位,又作为LEMP防护中 ...

我还想请教一下老师:就是民标11.3.3.2应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线;结构圈梁中的钢筋应每3层连成闭合环路作为均压环,并应同防雷装置引下线连接;这一条又如何理解呢?设置的起点是从负一层开始呢还是45米开始呀?
     
 楼主| 发表于 2023-9-24 14:05:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-9-24 11:42
新民标抄的老民规,老民规跟老雷规里的均压环说的不是一个事儿,新雷规没提均压环,改叫等电位连接环。。。 ...

那现在前辈在二类防雷的这一块是怎么执行的呀,是从负一层开始还是 从45米开始呢?
     
发表于 2023-9-24 19:45:26 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2023-9-24 14:04
我还想请教一下老师:就是民标11.3.3.2应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线;结构圈梁中 ...

这一条应该从最底层开始。如何理解见5#
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则