账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12929|回复: 19

[规范条文] 人防区域战时应急照明属性

[复制链接]
     
发表于 2023-10-8 18:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005第7.5.5条,人防工程需设应急照明。规范7.3.9条,中心医院、急救医院应设火灾报警,其他只有建筑章节有少量涉及到消防的内容。根据常规做法,战时也不考虑消防。疑问:除中心医院、急救医院人防工程外,7.5.5条的应急照明是否均为非消防用?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-10-8 19:23:37 | 显示全部楼层
你可以这么认为

点评

那疏散照明和指示可以用平常消防的疏散照明和指示吗?  发表于 2023-10-9 11:37
     
 楼主| 发表于 2023-10-9 15:57:59 | 显示全部楼层
大佬们发表一下意见啥
     
发表于 2023-10-9 17:16:59 | 显示全部楼层
人防战时应急照明主要作用应该是战时防备正常照明故障后室内人员处在一个黑暗的环境中引起的恐慌,
因此,GB50038-7.5.5条第4款要求战时应急照明的连续供电时间不应小于该防空地下室的隔绝防护时间。
战时人防地下室的疏散,主要疏散路径上的疏散照明还是要保证,
至于疏散指示灯具,GB50038是有要求,但通常人防战时不需要像消防那样严格(人防疏散多数是防空警报解除后用的,是不是还要考虑战时人防地下室出现什么需要紧急疏散的情况我不清楚)。

点评

很有道理。谢谢!  发表于 2023-10-9 18:28
     
发表于 2023-10-9 23:19:39 来自手机 | 显示全部楼层
地下医院 指挥部,考虑战时消防疏散。
掩蔽场所战时不考虑消防疏散照明。

掩蔽场所应急照明,类似安全照明,防止踩踏 恐慌 混乱,维持秩序

几千人,全黑,停电 断网 停水,是吓人的
     
发表于 2023-10-9 23:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
平时车库,车道、车位都装上应急灯。一个柱网一个灯。

战时照度均匀
     
发表于 2023-10-10 08:02:37 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-9 17:16
人防战时应急照明主要作用应该是战时防备正常照明故障后室内人员处在一个黑暗的环境中引起的恐慌,
因此, ...

现在民用建筑一般都采用集中控制的A型集中电源作为各区域的消防应急照明系统配电。
其消防点亮信号由设在消控室的应急照明控制器负责,而且FAS的集中报警控制器也在消控室。
战时如果消控室被破坏,则消防应急照明根本无法点亮。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-10 08:29:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-10-10 08:02
现在民用建筑一般都采用集中控制的A型集中电源作为各区域的消防应急照明系统配电。
其消防点亮信号由设 ...

说的对。
在GB51309实施后,采用集中控制的A型应急照明灯具如何实现平战转换没有个权威说法或者做法。
     
 楼主| 发表于 2023-10-10 09:43:22 | 显示全部楼层
只能手动控制点亮了
     
发表于 2023-10-10 10:24:11 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-10-10 09:43
只能手动控制点亮了

集中控制型应急灯是二总线控制的,
在没有应急照明控制器的情况下,怎样实现手动控制还是个问题。
     
发表于 2023-10-10 11:31:57 | 显示全部楼层
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=10074576256332923714
     
发表于 2023-10-10 12:35:15 | 显示全部楼层
平战两用,战时应急照明如借用消防疏散灯。

地面消控系统被炸毁、消控值班员逃命的情况下,如何点亮。

3.6.6 在非火灾状态下(如人防战时),系统主电源断电后,系统的控制设计应符合下列规定:
    1 集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定,且不应超过0.5h;

集中电源接入战时EPS,能凑出3小时

是不是这样就可以不依赖消控室点亮了
     
发表于 2023-10-10 15:40:18 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-10-10 11:31
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=10074576256332923714

受教了!
看了一下好多产品设有应急启动按钮或者开关。

不过没看到是不是产品标准有此项强制要求,
没有的话人防考虑平战转换还是要选用有应急启动功能的产品。
     
发表于 2023-10-10 19:37:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-10 15:40
受教了!
看了一下好多产品设有应急启动按钮或者开关。

非标产品,而且为了一个战时功能,不值得
     
发表于 2023-10-11 08:57:29 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-10-10 15:40
受教了!
看了一下好多产品设有应急启动按钮或者开关。

那些采用集中电源非集中控制型系统的建筑,采购的也是集中控制型系统的集中电源,应急状态也是在集中电源上手动点亮的。
标准出处是:2010那本标准的6.3.4.4
应急照明集中电源主电和备电不应同时输出,并能以手动、自动两种方式转入应急状态,且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮,该按钮启动后,应急照明集中电源不应受过放电保护的影响。
只是应急状态是用的蓄电池,而集中电源的蓄电池时长无法满足人防要求,需要加装蓄电池。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则