账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5340|回复: 4

[求助] 请教一下大于8米的导热油炉房用什么火灾探测器啊

[复制链接]
     
发表于 2023-10-18 15:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个导热油炉房,高度10米,有明火
发表于 2023-10-18 17:09:52 | 显示全部楼层
如果没有什么烟气,就用感烟,如果有,就用感温,适当降低高度
     
 楼主| 发表于 2023-10-18 17:14:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-10-18 17:09
如果没有什么烟气,就用感烟,如果有,就用感温,适当降低高度

感温探测器是必须安装到最高点吗?还是可以用杆吊安装到8米位置?看图集类似燃气锅炉房吧推荐(双金属)定温探测器,不过感烟的没说不能用
发表于 2023-10-19 11:35:18 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2023-10-18 17:14
感温探测器是必须安装到最高点吗?还是可以用杆吊安装到8米位置?看图集类似燃气锅炉房吧推荐(双金属) ...

杆吊安装到8米位置
     
 楼主| 发表于 2023-10-19 13:43:49 | 显示全部楼层

好的。谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则