[规范条文] 对GB 50217-2018第3.3.7条的理解

[复制链接]
     
发表于 2023-10-19 16:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师:近期有老师依据GB 50217-2018第3.3.7条“在人员密集场所或有低毒性要求的场所,应选用交联聚乙烯或乙丙橡皮等无卤绝缘电缆,不应选用聚氯乙烯绝缘电缆”在一些民用建筑人员密集场所的验收中要求将消防电缆改为低烟无卤电缆WD-YJY。但根据此条,从章节来说是讲的电力电缆绝缘类型。我理解应该是说VV电缆不能用,而不是YJV电缆不能用。请教有相关的规范组回复或是解释吗?
     
发表于 2023-10-21 09:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
有V就不行

要YJY  审图提得没错
回复 鲜花 1 鸡蛋 0