账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6181|回复: 6

[求助] 潮湿场所照明回路的断路器选择

[复制链接]
     
发表于 2023-11-1 10:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑内照明,每个照明回路通过1P断路器,接到智能照明控制模块,再接到每个照明回路。
其中两个回路是浴室,水汽大且上层有轻微渗水,浴室内灯具或接线可能有问题,总是烧智能照明模块,换品牌也没用。
现在能不能通过更换断路器解决烧模块的问题。1P+N还是2P。
     
发表于 2023-11-1 11:27:25 | 显示全部楼层
发力点不合理。改小断路器长延时动作值可能有效,但可能频繁跳闸,最终浴室内配线、灯具还是会损坏。另外,楼主应将断路器和智能模块参数提供一下,工作电流提供一下,才好找原因。在未经证实的猜测基础上提出解决方案,太过轻率。
     
发表于 2023-11-1 11:35:17 | 显示全部楼层
总是烧智能照明模块,
只能从智能照明模块是否过载或者灯具启动冲击电流过大这方面找原因吧?
和灯具回路是否潮湿场所好像没啥关系。
     
发表于 2023-11-1 11:38:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 齐格斐 于 2023-11-1 11:44 编辑

实际使用1P+N和2P基本没啥区别。
你这个烧设备应该不是漏电,估计是断路器选大了,短路的时候没动作,断路器选小点试试。

结合3#的看法,楼主你是不是把浴霸灯也接智能控制器了?

     
发表于 2023-11-1 14:15:38 | 显示全部楼层
从楼主说的情况看,应该是灯具没有满足防潮功能导致。不如改灯具更好。
     
发表于 2023-11-1 14:45:02 | 显示全部楼层
浴室没必要智能控制,建议楼主开关控制即可
     
发表于 2023-11-1 14:54:24 | 显示全部楼层
两个可能性1你东西连多了启动电流啥的超模块负载了。
2后面有短路等故障烧的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则