账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10862|回复: 15

[求助] 求解,变频器回路为什么同时存在熔断器与断路器

[复制链接]
     
发表于 2023-11-1 15:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助各位大佬,变频器回路为什么同时存在熔断器与断路器。有没有相关文章、规范或者前辈的干货帖子比较详尽的解释这个知识的望告知。
1698824279235.jpg

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50

查看全部评分

     
发表于 2023-11-1 15:45:36 | 显示全部楼层
变频器前端用漏电?这个图是认真的吗?
     
发表于 2023-11-1 17:20:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-11-1 17:22 编辑
ethan_fan 发表于 2023-11-1 15:45
变频器前端用漏电?这个图是认真的吗?

变频器前端加漏电现在不是很常见,室外空调机组前端不设置漏电开关,会被图审单位提“GB51348 7.7.5.5条”
5 下列设备的配电线路应设置额定剩余动作电流值不大于30mA的剩余电流保护器:
     1)手持式及移动式用电设备;
    2)人体可能无法及时摆脱的固定式设备;
     3)室外工作场所的用电设备;
还有GB13955-2017 第 4.4.1 节
还有GB13955-2017 第 4.4.1 节
     
发表于 2023-11-1 17:27:14 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-1 17:20
变频器前端加漏电现在不是很常见,室外空调机组前端不设置漏电开关,会被图审单位提“GB51348 7.7.5.5条 ...

这并不是常见问题
变频器的工作原理,会在电路中产生高频漏电流,前端设置漏电断路器会误动作
     
发表于 2023-11-1 22:02:22 | 显示全部楼层
快速熔断器应该是用来保护变频器中的电力半导体器件的。
     
发表于 2023-11-1 22:10:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-11-1 22:12 编辑

低断是配电系统保护,保护回路的,保护范围到设备接线端为止。熔断器是变频器设备内部短路的保护元件,厂家配置的,两码事。家里很多家电都有短路保护,老的电视机、功放都有熔断器保护,家用开水机有漏电断路器保护等。它这个配电系统图,熔断器就不该画出来。要画,也应用点画线功能框与变频器框在一起。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-2 09:17:09 | 显示全部楼层
这里涉及到电动机保护的1类配合护和2类配合,这个熔断器是用来保护变频器的,所以需要设置在变频器外部。中南标图集上面有这种做法。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-2 10:03:31 | 显示全部楼层
很正常吧因为变频器后面工作设备就是电机,一般做热继电器,你这个前端漏保也算少见,可能漏保只报警不动作
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-2 10:17:47 | 显示全部楼层
有些厂家说需要加熔断器
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-2 10:23:03 | 显示全部楼层
简单点考虑,变频器有个参数——最大预期短路电流,你变频器安装处的短路电流太大了你就装个快融呗。你这个图上怎么CT装在变频器负载侧了?设计人咋想的?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-2 10:31:17 | 显示全部楼层
低断、快熔都不是保护电动机的,低断保护回路,包括回路的线缆和其他配电、控制器件(如可能有的接触器),熔断器保护变频器。电动机保护靠变频器。当然,最简陋的无电机保护功能、或保护特性不匹配的变频器除外。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-2 14:43:04 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2023-11-1 15:45
变频器前端用漏电?这个图是认真的吗?

这算什么,连电梯变频箱前面,审图都要求加漏保,原因同上
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-12 13:23:41 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-1 17:20
变频器前端加漏电现在不是很常见,室外空调机组前端不设置漏电开关,会被图审单位提“GB51348 7.7.5.5条 ...

通用规范32A以上的可以不做,室外变频设备做漏电纯纯逆天,不结合实际空想画图的典型。
     
发表于 2023-11-12 19:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 laohuyou123 于 2023-11-13 11:12 编辑

只要涉及电机控制器;不论是变频控制还是直流控制器方式;前端设快速熔断器是标配;和泄漏电流啥的八杆子没关系。
     
发表于 2023-11-13 09:41:08 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2023-11-12 13:23
通用规范32A以上的可以不做,室外变频设备做漏电纯纯逆天,不结合实际空想画图的典型。

通规不要求做能否定国标要做的说法嘛,这跟画图的有什么关系,编规范和提规范的都是不画图的。
要说室外变频设备做漏电逆天,我想问一下,你们分体的变频空调不设置漏电开关?
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则