[求助] 电缆的阻燃耐火的疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-11-14 21:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我在看GBT19666-2019阻燃和耐火电线电缆或光缆通则的时候,有几个疑问:
1.单根阻燃是什么意思?就是单芯电缆的意思吗,一根3芯电缆是单根还是成束?
2.规范里说耐火电缆应该阻燃,那为什么还有ZN这样的电缆型号呢?
耐火应阻燃二.png
耐火应阻燃1.png
单根和成束.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-11-15 09:29:47 | 显示全部楼层
1.单根阻燃是什么意思?就是单芯电缆的意思吗,一根3芯电缆是单根还是成束?
当然是单根啦,“根”显然不是“芯”
2.规范里说耐火电缆应该阻燃,那为什么还有ZN这样的电缆型号呢?
  仅仅是表达单根阻燃耐火的符号罢了,无需纠结。
     
 楼主| 发表于 2023-11-15 09:45:25 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2023-11-15 09:29
1.单根阻燃是什么意思?就是单芯电缆的意思吗,一根3芯电缆是单根还是成束?
当然是单根啦,“根”显然不 ...

谢谢您的回复,我想继续请教一下:
1.我选择一根YJV的电缆,那就默认为是阻燃型的电缆了?如果要体现它的阻燃性能,是否还要标明ZA、ZB之类的呢?
2.我选择NHYJV,是否默认为是ZNYJV呢?
     
发表于 2023-11-15 14:18:34 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-15 09:45
谢谢您的回复,我想继续请教一下:
1.我选择一根YJV的电缆,那就默认为是阻燃型的电缆了?如果要体现它 ...

不写Z只代表不具备阻燃性能,或者说阻燃性能达不到Z或者成束的ZA、ZB、ZC、ZD之外的电缆。不写Z,只写N,只能代表阻燃级别最低。
     
发表于 2023-11-16 11:11:50 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-15 09:45
谢谢您的回复,我想继续请教一下:
1.我选择一根YJV的电缆,那就默认为是阻燃型的电缆了?如果要体现它 ...

1.我选择一根YJV的电缆,那就默认为是阻燃型的电缆了?如果要体现它的阻燃性能,是否还要标明ZA、ZB之类的呢?
肯定不是啊,该通则只是说耐火电缆应阻燃,YJV电缆不是耐火电缆啊
2.我选择NHYJV,是否默认为是ZNYJV呢?
按该通则来说是这样的
     
 楼主| 发表于 2023-11-16 11:46:34 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2023-11-16 11:11
1.我选择一根YJV的电缆,那就默认为是阻燃型的电缆了?如果要体现它的阻燃性能,是否还要标明ZA、ZB之类 ...

肯定不是啊,该通则只是说耐火电缆应阻燃,YJV电缆不是耐火电缆啊
我的意思是既然单根电缆带V时,Z可以省略,那么YJV是不是就默认是阻燃的呢?
其实这里我更多的疑问是,我们选电缆不都是单根电缆吗?只要带V的,Z就可以省略吗?
     
发表于 2023-11-16 15:19:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbsjzsjy 于 2023-11-16 15:21 编辑
轻云舟 发表于 2023-11-16 11:46
肯定不是啊,该通则只是说耐火电缆应阻燃,YJV电缆不是耐火电缆啊
我的意思是既然单根电缆带V时,Z可以 ...

看看这篇文章吧

新国标阻燃和耐火电线电缆通则的编制及应用(1).pdf

248.2 KB, 下载次数: 41, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2023-11-16 15:52:46 | 显示全部楼层

好的,非常感谢
     
发表于 2023-11-16 16:19:24 | 显示全部楼层

好资料,学习了。谢谢!
     
发表于 2023-11-16 17:08:44 | 显示全部楼层
第一个指的是单根线自己有独立保护外套的。
第二ABCD等级是阻燃等级而且只针对阻燃这一点 耐火是额外一项指标。
新标准表注发你就当做检验报告就行,需要什么实验就写对应实验的结果