账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5636|回复: 4

[问题探讨] 集中电源 放置室外

[复制链接]
     
发表于 2023-11-15 10:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近碰到一个项目,一个仓库,得做应急照明。
大家应急照明集中电源能不能放置在室外,算不算安全区域。
难道非得放置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内吗

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-11-15 11:01:00 | 显示全部楼层
建议采用防水型应急照明配电箱,灯具自带电源
     
发表于 2023-11-15 11:12:26 | 显示全部楼层
对,用应急照明配电箱,灯具自带电源
     
发表于 2023-11-15 13:54:15 | 显示全部楼层
丙类仓库,配电箱、开关要放在室外。
ALE箱不算配电箱,可以室内。IP等级可低一些。
灯要自带电池。
     
发表于 2023-11-15 13:55:04 | 显示全部楼层
按规范不能放在室外。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则