账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5639|回复: 6

温感设置场所

[复制链接]
     
发表于 2023-11-21 19:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
5.2.5 符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器;且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:
    1 相对湿度经常大于 95% 。
    2 可能发生无烟火灾。
    3 有大量粉尘。
    4 吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。
    5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。
    6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。
    7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。
那么问题来了,那种茶水间、热水间、饮品间设置烟感还是温感???
     
发表于 2023-11-22 08:11:38 | 显示全部楼层
浴室、游泳池看你们还说不说不用设置火灾报警了呢
     
发表于 2023-11-22 09:19:49 | 显示全部楼层
符合使用温感探测器的茶水间:
1.使用漏水的热水炉,导致有蒸汽滞留/湿度经常大于95%。
2.给茶水间增加吸烟室的功能,导致有烟气滞留。
3.由于安装了热水炉,将茶水间定义为锅炉房。
     
发表于 2023-12-22 11:24:01 | 显示全部楼层
handone 发表于 2023-11-22 08:11
浴室、游泳池看你们还说不说不用设置火灾报警了呢

这个不用设是在建规8.4.1的说明里面
     
发表于 2024-1-16 16:32:11 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2023-12-22 11:24
这个不用设是在建规8.4.1的说明里面

没有说浴室,而且这是条文解释,没有约束力。
     
发表于 2024-1-24 11:37:22 | 显示全部楼层
茶水间、热水间、饮品间应该设温感报警装置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则