轻云舟 发表于 2023-11-29 17:07 谢谢老师,不过看您说审图我就挺好奇,我们从来没审过厂区的供配电,都是审建筑单体
轻云舟 发表于 2023-11-29 16:02 老师,我们箱变做联络的目的是,根据实际情况,发现厂区负荷较小的话,可以选择退出一台变压器,由另一台 ...
dqaq 发表于 2023-11-29 15:50 两个箱变的联络是可以的,不管是高压还是低压联络,两边都要对等设置断路器和隔离器,不能按单母线分段那样 ...
树欲静而风不止 发表于 2023-11-29 15:35 箱变很少能做成抽出式的
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2023-11-29 16:23 你这两个箱变在一起,检修没有问题
dqaq 发表于 2023-11-29 16:20 从功能上看是一样的,但从结构上不同,不是同一配电装置内部的联络,而是两个不同站所之间的联络。所以单 ...
轻云舟 发表于 2023-11-29 16:49 可是两台设置在一起的箱变,能视为两个站所吗?我觉得从实际出发,一台抽出式断路器能从安全上满足要求了 ...
dqaq 发表于 2023-11-29 16:53 这个就看审图怎么认定了,还有就是运维的操作规程应有针对性的措施。既然两个箱变放到一起,为什么不做成 ...
qiu!4455 发表于 2023-11-30 12:41 两台箱变是否设置联络由设计根据需要确定。若设置,则每台箱变都设联络断路器(带隔离功能)