账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6599|回复: 12

[规范条文] 如何选择电气设备的能效等级

[复制链接]
     
发表于 2023-12-26 14:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55015-20221/3.3.1 电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级 3级的要求。
请问,按此款要求,是否不参与绿色建筑评价的建筑中也不能采用能效等级3级的电力变压器、电动机、交流接触器?
     
发表于 2023-12-26 14:12:59 | 显示全部楼层
满足能效3级的要求是一个具体值,高于这个值的就满足本条规范要求,能效等级3级的电气设备能效肯定是高于这个值的。
     
发表于 2023-12-26 14:23:37 | 显示全部楼层
能效级高,虽然初期投入高一点,但后期运行下来很快就能回本。
     
发表于 2023-12-26 16:18:02 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-12-26 14:23
能效级高,虽然初期投入高一点,但后期运行下来很快就能回本。

这个回本太难了 得好几年
     
发表于 2023-12-26 16:48:54 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-12-26 16:18
这个回本太难了 得好几年

房子寿命50年
     
发表于 2023-12-26 17:10:41 | 显示全部楼层

设备寿命不是50年,还要看这玩意平时用不用
     
 楼主| 发表于 2023-12-27 11:10:37 | 显示全部楼层
按此款要求,是不是能效等级 3级的电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品均不得使用了?
     
发表于 2023-12-27 11:17:14 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-12-27 11:10
按此款要求,是不是能效等级 3级的电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品均不得使用了?

这个问题讨论好多次了,明确说:不是。能效3级一定满足要求。
     
 楼主| 发表于 2023-12-27 11:23:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-27 11:17
这个问题讨论好多次了,明确说:不是。能效3级一定满足要求。

感谢您的回复。能说说依据吗?
     
发表于 2023-12-27 11:26:25 | 显示全部楼层
为什么现在一个阅读理解的问题也要提供依据了,有比这规范条文还通俗易懂、更权威的依据嘛。
     
发表于 2023-12-27 11:45:26 | 显示全部楼层
GB18613-2020和GB20052-2020分别是电动机和变压器的能效要求,关于能效限定的描述都是不应低于本规范中的表格,也就是说最低要求是3级,低于3级就不满足要求。
其实严格来讲应该是满足各项参数的最低要求,不过实际使用的时候应该没人会把所有参数都测一遍,所以就直接按能效等级选设备了。
     
发表于 2023-12-27 12:02:19 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-12-27 11:23
感谢您的回复。能说说依据吗?

      没有技术文件依据,纯语文和术语。“能效水平”是个通用量值,大多数用效率表示,有的也用其他量值表示,比如电冰箱,用KW/d表示。高于3级,指高于3级的限值,限值就是下限值。达到三级能效的设备,能效值肯定是高于限制的,当然你不要说等于也行,那只有数学上的意义。所以三级能效设备,能效水平都高于三级。
      如果要求“能效等级”高于3级,那就得2级了。
     
 楼主| 发表于 2023-12-27 12:31:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-27 12:02
没有技术文件依据,纯语文和术语。“能效水平”是个通用量值,大多数用效率表示,有的也用其他量值 ...

有道理。如果规范条文中删除“或能效等级 3级”就不会产生歧义了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则