[求助] 这种用PC级做双切开关的不是不能保护后端的导体吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-26 15:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
像这种双电源切换柜用PC级双切开关不是没法保护后端导体吗?怎么我看很多人都是PC级开关后端直接就变个小导体了,这样对么?
1703575590132.png
     
发表于 2023-12-26 16:08:25 | 显示全部楼层
PC级并不能,但是这个为什么ATS左侧进线有没有断路器不知道,后面的铜母线2500A没问题, 这是局部图 不好评判
     
 楼主| 发表于 2023-12-26 17:45:37 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-12-26 16:08
PC级并不能,但是这个为什么ATS左侧进线有没有断路器不知道,后面的铜母线2500A没问题, 这是局部图 不好评判

左侧进线就是没有断路器的,所以我就觉得左侧进线供电时会有烧后端母排或者烧开关的危险
     
发表于 2023-12-26 18:07:52 | 显示全部楼层
出线不超过3m可以不保护
发表于 2023-12-27 08:49:39 | 显示全部楼层
需要选用CB级的或增加进线开关
     
发表于 2023-12-27 09:37:28 | 显示全部楼层
PC ATS没有保护,需要在上端增加断路器
发表于 2023-12-27 09:48:15 | 显示全部楼层
按道理是要前端加断路器短路保护
     
 楼主| 发表于 2023-12-27 10:06:13 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-12-26 18:07
出线不超过3m可以不保护

这个不超过三米这个是不用在T接处做保护,但是这段电缆还是需要保护的,只是不用在T接处做保护在母排处做保护就行,不可能T接出小电缆直接就接到母排上
     
 楼主| 发表于 2023-12-27 10:10:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-27 08:49
需要选用CB级的或增加进线开关

但是后端是发电机保的负荷,CB级的供电可靠性没有PC级高,这个担心会有问题。
     
发表于 2023-12-27 10:32:38 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2023-12-27 10:06
这个不超过三米这个是不用在T接处做保护,但是这段电缆还是需要保护的,只是不用在T接处做保护在母排处做 ...

图片是柜子,应该是铜排吧?如果铜排长度不超过3m就可以。
     
发表于 2023-12-27 11:03:42 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2023-12-26 17:45
左侧进线就是没有断路器的,所以我就觉得左侧进线供电时会有烧后端母排或者烧开关的危险

前段母线与出线母线采用同等型号,ATS采用三段式,额定电流比变压器大,也不能算错
     
发表于 2023-12-27 11:10:31 | 显示全部楼层
装置内哪来什么3m一说。张冠李戴!
     
发表于 2023-12-27 11:15:29 | 显示全部楼层
楼主应梳理一下基本概念,可能比问出个结果更又价值。
你这是一级配电装置,两个电源进线,用互投隔离开关作电源进线主开关。类比于单电源,相当于放射式电源进线,隔离开关作进线主开关。
所以你该考虑的是,电源进线开关无短路保护功能的情况下,上级的电源出线开关能否对本级母排提供有效的短路保护?或者上级开关跳闸,是否存在选择性问题?
     
发表于 2023-12-27 11:35:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-12-27 11:10
装置内哪来什么3m一说。张冠李戴!

按你的说法,我假如是柜子,无保护10m长一排也可以?原理不是一样吗?
     
发表于 2023-12-27 12:13:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-12-27 12:22 编辑
qiu!4455 发表于 2023-12-27 11:35
按你的说法,我假如是柜子,无保护10m长一排也可以?原理不是一样吗?

      3m那是配电网络的规定,不是装置内部。最早的出处,是车间配电,分支处必须设过电流保护。考虑到线路一般敷设在2.5m以上的高处,到配电箱有段距离,但一般不大于3m,且可以穿管保护,短路可能性小,因此制定的。
      不考虑3m,不是说不需要短路保护。装置内部,只有满足短路开断和动、热稳定性等要求,分支和载流量减小处才不必设过电流保护。反过来,哪怕没有分支,只要母排长到前端短路保护无法保护了,还是要设。